ikariam1234 Skrevet 19. august 2021 Del Skrevet 19. august 2021 Hei. Vet ikke om dette er rett sted, men prøver meg. Har nå fått elbil og har fått installert elbil lader. Det ble koblet til en egen kurs med 6 kvadrat ledning og 20A sikring. Laderen lader med 20A. Er det egentlig sånn at denne skal lade mindre eller er dette helt innenfor? Merker også at sikring blir litt varm, men dette er kanskje helt normalt? Var også en elektriker som satt det opp, så da burde det være riktig? Lenke til kommentar
007Bond Skrevet 19. august 2021 Del Skrevet 19. august 2021 Meg bekjent bør ikke en sikring belastes mer enn 80%. Jeg har Easee lader, der kan jeg justere effekten i appen. Hvis du har den muligheten, ville jeg nok forsøkt det. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 19. august 2021 Del Skrevet 19. august 2021 ikariam1234 skrev (27 minutter siden): Hei. Vet ikke om dette er rett sted, men prøver meg. Har nå fått elbil og har fått installert elbil lader. Det ble koblet til en egen kurs med 6 kvadrat ledning og 20A sikring. Laderen lader med 20A. Er det egentlig sånn at denne skal lade mindre eller er dette helt innenfor? Merker også at sikring blir litt varm, men dette er kanskje helt normalt? Var også en elektriker som satt det opp, så da burde det være riktig? Sikringen burde vært 25 eller 32A. Det er mer enn nok å gå på på kabeltverrsnittet. Stusser på at en elektriker har installert med såpass nepper margin. Du burde påpeke det til leverandør/installatør. Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. august 2021 Del Skrevet 19. august 2021 Om sikringen blir for varm slår det termiske vernet ut. 1 Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. august 2021 Del Skrevet 19. august 2021 Powertrainer skrev (1 minutt siden): Sikringen burde vært 25 eller 32A. Det er mer enn nok å gå på på kabeltverrsnittet. Stusser på at en elektriker har installert med såpass nepper margin. Du burde påpeke det til leverandør/installatør. Kan være å unngå søknad til everk. Mange har grense på 16/20A. Med større kabel er en sikret om en vill øke i fremtiden. Har lagt opp 4mm2 hos meg(16A 400V), det er dog langt strekk men også muligheter for å øke om en ønsker det. Dog 16A som er grensen her for å ikke søke. 1 Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 20. august 2021 Del Skrevet 20. august 2021 Salvesen. skrev (14 timer siden): Kan være å unngå søknad til everk. Mange har grense på 16/20A. Med større kabel er en sikret om en vill øke i fremtiden. Har lagt opp 4mm2 hos meg(16A 400V), det er dog langt strekk men også muligheter for å øke om en ønsker det. Dog 16A som er grensen her for å ikke søke. Såpass ja, har ikke vært ren serviceelektriker siden sent 90-tallet så er ikke helt oppdatert😄👍 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 16. september 2021 Del Skrevet 16. september 2021 Hørte med Eaton om dette for en stund siden. Hvis den står direkte sammen med andre sikringer så sier de at den maks skal belastes 80% over lang tid, mens hvis den står alene med luft rundt hele så gikk det greit med 100% også. Men de fleste sier 80% på grunn av levetiden på de. Lenke til kommentar