Om filtere som skal tåle 70 grader blir utsatt for 190 grader så er det vel ikke manglende filterbytte som er feil.

1. Operatørene benyttet ikke godkjent metode for å fjerne varme.

2. Nesten branntilløp med smeltede kasetter blir oppdaget men ikke tatt alvorlig og kommunisert til alle.

3. I åresvis benyttet operatørene metoden selv om faren buirde vært kjent for alle.

4. Brannalarmen går og operatørene ignorere det med et skuldertrekk. Sikkert ikke fali med med to detektorer som rapporterer samtidig.

Hvis dette er Equinor sin feil, så må det vel være at de ikke har sørget for operatører som har god nok kvalitet og kunnskap om anlegget. Det blir for enkelt å skylde på kostnadskutt og manglende filterbytte når det er operatørfeil som er hovedårsaken.