Porkcharsui Skrevet 17. desember 2020 Del Skrevet 17. desember 2020 Hei, sitter med en oppgave i termodynamikk. Oppgaven er hentet fra Ansgar Lunds bok Termodynamikk og strømningslære, opplag 5, 2012. Oppgave 1.31 Klimaanlegg dimensjoneres for å kjøle ned og avfukte 2 kg luft per sekund. Luft inn i fordamper 35 grader og RH60% Luft ut av fordamper 25 grader og RH60% a) Finn varmeoverføring i fordamper i kilowatt. Brukte mollierdiagram og leste av entalpi 1 og 2. 90kJ/kg og 55kJ/kg gir delta 34,56kJ/kg. For å finne watt brukte jeg. W = delta entalpi * massestrøm Dette ble: 34,56kJ * 2 kg/s = 69kW Fasit sier 85kW. Noen som ser hvor jeg har gjort feil? Tenkte først at jeg måtte ha med tetthet til lufta, men den er vel tatt med i massestrømmen? Lenke til kommentar