Gå til innhold

Stjerne og trekant kobling


Anbefalte innlegg

Hei, sitter med en oppgave i elektroteknikk der jeg ikke skjønner hvordan man kommer fram til svaret.

Tørkemaskin 20kW, 3 varmeelement, spenning 220v, trekantkobling

a. Finn hovedstrøm? Fikk den til å bli 52A

b. FInn fasestrøm? Fikk den til å bli 30,3A

c. Kobles så i stjerne, hva blir hovedstrømmen nå? Fasit er 17,5A, klarer ikke å få dette til å stemme.

Boka sier at I fase = I hoved

Noen som har innspill? Si ifra om noe er ukllart.

Endret av Torgeirro
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

A og B er riktig, men du bør vise hvordan du kommer frem til dette.

C er trolig riktig. Du får en mindre strøm i stjernekobling enn i trekant.

3 hours ago, Torgeirro said:

Boka sier at I fase = I hoved

Gjelder for stjernekobling ja, ikke for trekant.

[innspill] Dersom du ser for deg spenninga i forhold til jord kontra fase-fase, så gir det mening at for trekantkobling så må hovedstrøm nødvendigvis > fasestrøm.

Endret av geir__hk
inspill
Lenke til kommentar

Hei, takk for svar.

Setter opp framgangsmåten under.

a) P =    {\displaystyle {\sqrt {\ \ }}}{\displaystyle {\sqrt {\ \ }}} 3 * U * I --> 20 kW =   {\displaystyle {\sqrt {\ \ }}}{\displaystyle {\sqrt {\ \ }}} 3 * 220v * I, dette gir I = 52A

b) Fasestrømmen er I fase = I /   {\displaystyle {\sqrt {\ \ }}}{\displaystyle {\sqrt {\ \ }}} 3 --> 52A /   {\displaystyle {\sqrt {\ \ }}}{\displaystyle {\sqrt {\ \ }}} 3 = 30A

c) Kobles til stjerne. Klarer ikke finnne ut hvordan denne gjøres.

Kom fram til at hovedstrømmen 52A deles likt på tre fasestrømmer, som gir 52A / 3 = 17,5A

Kan ikke skjønne at dette blir rett fremgangsmåte. Har du noen innspill?

d) Fasespenninga blir Ufase = U /   {\displaystyle {\sqrt {\ \ }}}{\displaystyle {\sqrt {\ \ }}} 3 = 220 /   {\displaystyle {\sqrt {\ \ }}}{\displaystyle {\sqrt {\ \ }}} 3 = 127v

Lenke til kommentar

Her er flere måter  regne seg frem for stjernekobling. En måte er å først beregne varme-elementenes resistans, og dermed bruke linjespenning til å beregne strømmen igjennom hvert element. Dette fortsetter selvsagt at elementene er identiske.

Lenke til kommentar

Hei, trenger hjelp med en ny oppgave. Klarer ikke se løsning her.

Har en spole der det omsettes aktiv effekt 55W ved 220v og 50Hz, strømmen er 0,5A.

a) Beregn effekfaktor. Fikk den til å bli 0,5. Da P = U * I = 220 * 0,5 = 110 W, som gir effektfaktor på 0,5.

b) For å bedre effektfaktoren til krets fase komp den med kondensator i paralell med spole. Strømmen i konkrets. måles til 0,2A.

Hvor stor blir strømmen fra spenningskilden etter fase komp?

Noen som har noen forslag her?

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...