Håvard K Skrevet 8. april 2020 Del Skrevet 8. april 2020 Hei! Jeg har nylig kjøpt en 2kW terrassevarmer, som jo i utgangspunktet bør gå greit på en 10A sikring. Når jeg leser nøyere i instruksjonsboka ser jeg at det kreves en C10 sikring (treghet klasse C, 10A), og riktignok ryker B10 automatsikringen jeg nå har i det jeg skrur på ovnen. Er det en enkel jobb å skifte sikring til en tregere variant, og er det noen gode grunner til å ikke gjøre det? Jeg er klar over at det selvsagt skal gjøres av autorisert elektriker, men greit å vite litt om omfang i jobb før jeg bestemmer om det er verdt det. Gjort av elektriker på 10 min? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 21. april 2020 Del Skrevet 21. april 2020 Kan være det først må beregnes utløsningstid.. Men stort sett går det bra.Raskt for elektrikker, men viktig å oppgi nøyaktig hva som er fra før, så han får med riktig type, og slipper å kjøre å hente.. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 21. april 2020 Del Skrevet 21. april 2020 Tviler på det vil hjelpe. Trege sikringer er nesten bare for startstrøm fra motorer. En fast ohmsk last som dette blir ingen forskjell. 1 Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 21. april 2020 Del Skrevet 21. april 2020 Vil tro den kan bruke litt ekstra når den er kald.. Ellers bør du sjekke om det er andre laster på kursen. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 22. april 2020 Del Skrevet 22. april 2020 (endret) Eg har ikkje så mykje erfaring med terrassevarmarar, men det ser ut som dei kan ha ein startstraum: Sitat – Kortbølgevarmere har en lei tendens til å sluke en masse strøm før wolfram-tråden blir varm. Wolfram-tråden blir riktignok varm i løpet av et brøkdels sekund. Resultatet kan likevel bli at sikringen går, til tross for at strømkursen er dimensjonert for langt høyere belastning enn varmerens nominelle effekt (mengden strøm varmeren trekker ved normal bruk - red.anm.), skriver de. I så fall kan det ha noko for seg med å endre til C-karakteristikk, men først av alt ville eg sjekka at det faktisk ikkje er noko anna som heng på samme kurs. Kor lang tid går det frå du startar ovnen til sikringen går? Endret 22. april 2020 av Zeph 1 Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 23. april 2020 Del Skrevet 23. april 2020 kremt skrev (På 21.4.2020 den 22.23): Tviler på det vil hjelpe. Trege sikringer er nesten bare for startstrøm fra motorer. En fast ohmsk last som dette blir ingen forskjell. Så en ohmsk last er ikke temperaturavhengig? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 23. april 2020 Del Skrevet 23. april 2020 Det kan den forsåvidt være, men som regel ikke. Den har i alle fall ikke de startstrømmene som en AC-3 last trekker, på 10-20 ganger driftsstrømmen. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 23. april 2020 Del Skrevet 23. april 2020 Der er sikkert noe startstrøm siden de krever C10 sikring. Er vel enkelt for en elektrikker å bytte sikring tenker jeg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 24. april 2020 Del Skrevet 24. april 2020 Har samme problem, men jeg har ikke langt til sikringsskapet og holder sikringen oppe en liten stund så fungerer det fint. Lenke til kommentar