Varmepumpe sikring går


Anbefalte innlegg

Evaluering elektriker

Ved sjekk, ikke jordfeil på kurs eller utstyr, virker som pumpa trekker normalt med strøm ved drift målte 8A på utdelen ved full drift. Kurs slår ut sporadisk, antar dette har med varmepumpen å gjøre

Kursen er 10 A og dekker soverom samt varmepumpe, lite effektbruk på soverom, kun et lys og vibrator, antar 100W.

Tips på hva problemet er? 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Samme sikring siden pumpa var ny. Automat nede, men oppe er det vanlige sikringer om det sier deg noe. 

Siste svar jeg fikk av elektriker. 

Når vi målte strøm på utedelen fra start til stopp var den aldri over 8Ampere. Ingen jordfeil på kurs eller utstyr. Selv om kurssikringen er 10Ampere har den ikke løst ut på overbelastning tidligere og det er opplyst om ingen endring i hva som er tilkoplet kursen. Varmepumpespesialist bør sjekke utstyret for å finne ut hva videre årsak kan være, noe mer om varmepumpeutstyr kan ikke vi.
TE
 

Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981
fredriklundell skrev (5 minutter siden):

Ingen ulyder jeg kan høre. Ja det er noe kaldere. 

Ok. Tenker bare at hvis pumpa i utgangspunktet er slitt så sliter den enda mer jo kaldere det er ute.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...