Med 800V totalt og 4V cellespenning ville det betydd 200 bruddsteder. Det blir veldig mye sikringsmateriell. En annen ting er at disse vil neppe bryte i samme nanosekund. Den som bryter først vil få hele 800V i bruddpunktet, som igjen gir en lysbue som re-etablerer kontakten, før neste bruddpunkt oppstår. Det man trenger er at alle bruddpunkter i kretsen klarer å bryte lysbuer på hele 800V DC. Det er ikke småtterier til bryteevne, derfor pyrotekniske sikringer.

Isolatoren "luft" tåler 10000Vp/cm før den bryter sammen. 800VDC krever da et brudd på 0,8mm før det er god kveld og god natt.

Å slukke en allerede etablert magnetisk* lysbue, krever bare å bryte lederen: den ioniserte luften. Det klarer sprengladningen helt fint når den uansett river med seg kabelen.

 

*og denne lysbuen er ikke engang magnetisk. Du kan fjerte på den så er den slukket.

 

Sånn by the way:

Vet du hva vi som har lov til å kødde med høyspent gjør, når vi skal kutte en kabel hvor vi ikke er 100% sikker på at den er spenningsløs?

Hint: Nikko er ikke de første som har tenkt på sprengstoff. Det virker.

Endret av BippeStankelbein
  • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274

Isolatoren "luft" tåler 10000Vp/cm før den bryter sammen. 800VDC krever da et brudd på 0,8mm før det er god kveld og god natt.

Å slukke en allerede etablert magnetisk* lysbue, krever bare å bryte lederen: den ioniserte luften. Det klarer sprengladningen helt fint når den uansett river med seg kabelen.

 

*og denne lysbuen er ikke engang magnetisk. Du kan fjerte på den så er den slukket.

 

Sånn by the way:

Vet du hva vi som har lov til å kødde med høyspent gjør, når vi skal kutte en kabel hvor vi ikke er 100% sikker på at den er spenningsløs?

Hint: Nikko er ikke de første som har tenkt på sprengstoff. Det virker.

Om du ikke vet det så er det stor forskjell på å bryte dc kontra ac.

 

Uansett så er det ganske fjernt å snakke om lysbue i et anlegg som dette uten reaktiv effekt og svært lite reservoar.

Lenke til kommentar

Om du ikke vet det så er det stor forskjell på å bryte dc kontra ac.

 

Uansett så er det ganske fjernt å snakke om lysbue i et anlegg som dette uten reaktiv effekt og svært lite reservoar.

Er den ioniserte luften blåst bort så er den blåst bort, da kreves det mer enn 10 000Vp / Cm for å tenne ny lysbue.

 

Jeg gidder ikke engang argumentere for at eksplosjoner kan flytte luft noen centimeter.

Dette er velprøvd, eneste grunn til å stille spørsmål, er manglende erfaring.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274

Er den ioniserte luften blåst bort så er den blåst bort, da kreves det mer enn 10 000Vp / Cm for å tenne ny lysbue.

 

Jeg gidder ikke engang argumentere for at eksplosjoner kan flytte luft noen centimeter.

Dette er velprøvd, eneste grunn til å stille spørsmål, er manglende erfaring.

Jada, pyro-fuse funker bra til dc også. Men når du blander inn høyspent så snakker du om noe helt annet. Det var bare det jeg ville påpeke.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...