Hårek Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 Har en 11 år gammel Panasonic Inverter varmepumpe som det er noe feil på. Kompressor starter, den øker hastighet, og så slår den seg av. Dette gjentar seg periodisk med noen minutters mellomrom, da går kompressor bare ca 5 sekunder hver gang. Når den stopper er det med et rykk (høres normalt ut). Diagnosen viser H00 (ingen feil). Servicefirma vil ta godt betalt for feilsøking, og mener det er bedre å sette inn en ny til kr 25000. Noen som har en ide om hvor en slik feil ligger? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 Har den gass? Støyer den mer enn normalt? Min gamle Panasonic begynte å støye i utedelen, avrimet ofte og ga dårligere varmeeffekt, etter et par år. Her var kompressoren defekt. Gjorde avtale med et firma som plukket ned alt det gamle, og monterte en ny. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. september 2019 Forfatter Del Skrevet 11. september 2019 Utedelen låter helt normalt den lille tiden den går. Om det er nok gass i den har jeg ingen mulighet for å sjekke. Fungerte helt OK sist jeg brukte den til avkjøling i sommer. Men da jeg skule ta den i bruk igjen nå vil den ikke mer. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 Snurrer vifta ute da? veldig ofte at motoren til vifta streiker. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. september 2019 Forfatter Del Skrevet 11. september 2019 Den vifta går når kompressor går. Virker helt normalt. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 Kan være at du har en bitteliten lekasje og at det etter 12år er for lite gass. Lite man kan gjøre med det uten å ha sertifikat og utstyr til å måle\fylle gass.. Kan og være feil på selve hovedkortet, og dem koster gjerne 5000kr pluss å bytte ut, men da bruker man å få feilmelding. Lenke til kommentar
rioi Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 Mulig den slår ut på høytrykk. Sjekk at ikke varmeregisteret på kondensatoren (innedelen hvis du kjører varme) er tett med støv og dritt. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 For å resonere litt: - Viftene fungerer - Støv gir bare dårligere luftstrøm som igjen får viftene til å jobbe hardere, men dette høres altså normalt ut så det er neppe det. - Lekkasjer viser seg som regel enten etter veldig kort tid (montasjefeil) eller etter veldig lang tid (korrosjon i loddinger etc). - Varmepumper har normalt innebygde manometere som varsler om trykket blir feil. Uten feilkode er det neppe dette. - Kompressoren i utedelen høres normal ut, men stopper etter en stund. Dvs. selve kompressormotoren fungerer nok som den skal. Det er ikke dermed sagt at pumpehuset er tett mellom høytrykkside og lavtrykkside eller mot omgivelsene. - Sist gang den var brukt ble den brukt i kjølemodus. - Kompressoren har en bestemt pumperetning som ikke kan snues. Når man veksler mellom kjølemodus og varmemodus må retninga på kompressoren "snues", dette gjøres med et ventilsystem som "kobler om" kompressorens retning i gasskretsen. Det kalles en fireveisventil og er i utedelen et sted. Du kan forsøke å fundere litt på disse hypotesene: - Kompressoren forsøker å bygge opp trykk, men tilbakelekkasje fra høytrykksida til lavtrykksida gjør at den ikke får nok trykk. Aner ikke hvorfor du ikke får en feilmelding på for lavt trykk. - Fireveisventilen kan ha gått i lås i kjøleposisjon av en eller annen grunn. Denne har neppe noen sensor på posisjon, noe som kan forklare ingen feilmelding. Men elektronikken burde jo skjønne at noe er galt når temperaturen i utedelen stiger og temperaturen i innedelen synker når pumpa er stilt til varmemodus. - Lekkasje til omgivelsene, men en trykksensor som burde gitt feilmelding er gåen. 1 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. september 2019 Forfatter Del Skrevet 11. september 2019 Har prøvd kjøling og varme, samme oppførsel. Har en servicemanual med blokkdiagram. Det viser 4 temperaturfølere, men ingen trykkfølere. Temperaturfølerene har hver sin diagnosekode, men det er ingen feilmeldinger. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. september 2019 Del Skrevet 11. september 2019 Ingen trykkfølere, da tenker jeg at det kan ha noe med trykket å gjøre. Kanskje tomt for kjølemedie og dermed en lekkasje som du per nå ikke vet hvor er. Det kan potensielt bli dyrt å reparere fordi timene går og lekkasjestedet ikke nødvendigvis er lett å lappe, samt at du ikke vet om resten av systemet er korrodert nesten like mye sånn at det skjer noe mer snart. Ved lekkasje ville jeg ikke spandert mer på fiksing av en 11 år gammel varmepumpe. Nå er riktignok 25 000 kr mye penger, men men det burde være mulig å få noe rimeligere. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. september 2019 Forfatter Del Skrevet 12. september 2019 Har fått vurderinger fra et par serviceteknikere, og fra Panasonic. Alle sier det er tvilsomt at det lønner seg å reparere. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 12. september 2019 Del Skrevet 12. september 2019 Har fått vurderinger fra et par serviceteknikere, og fra Panasonic. Alle sier det er tvilsomt at det lønner seg å reparere. Mye har skjedd på 12 år så du vil få en mye bedre pumpe i det minste. 1 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå