Gå til innhold

53.000 danske solcelle-eiere har «feil» måler: Må selv betale for å få byttet den ut


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Koble seg fra nettet, ha separate kurser som er nødvendige for en del av utstyret i hjemmet. Ha solcellesystemet separat og bruke av det i tillegg. Ha litt doble systemer for belysning eller en overføringsbryter som kan nytte et belysningsnett til begge leveransesystemene.

 

Selge ekstra strøm med ledning til nærmeste nabo dersom den vil kjøpe og du har mer overskudd enn han/hun. Løsrive seg fra statlig kontroll..

  • Liker 3
Lenke til kommentar

Virker som om NVE ikke har forstått hva saken handler om når de svarer slik som de gjør. Fasemålerne måler også såklart flyt i begge retninger, stridens kjerne er jo hvordan man skal avregne det hele - med å betrakte hver fase for seg eller som nettosum for alle 3 faser sammen. Oppfordrer TU å henvende seg til NVE igjen med dette spørsmålet.

Forøvrig kan løsningen på dette være å bruke 3-fas inverter, men dette er problematisk for mindre solcelleanlegg under 3 kW. Annen enklere løsning er jo bare å rekoble fasen med solceller til den fasen med det største forbruket, det er jo bare en liten jobb for elektriker i sikringsskapet.

Lenke til kommentar

 

 

Eksempel:

  • Fase 1 og Fase 2 har et forbruk på 2 kW hver
  • Fase 3 har kun tilkoplet solcelle på 3 kW

Det gir et resulterende forbruk på 1kW og kun telleverk A+ påløper. Kunden betaler 1kwh energi + 1 kWh nettleie

På en måler som måler faseenergi og hvor lasten er konstant, vil:

  • A+ forbruket være 4kWh/h
  • Innmating vil være 3 kwh/h

Kunden betaler 4kWh nettleie

Kunden betaler 4 kWh energi (Feilaktig omtalt som strøm )

Kunden får betalt for 3 kWh energisalg ( ikke nettleie for innlevering)

Hvis netteier får timesverdi med forbruk og innmating for hver fase så kan det da vel ikke være så vanskelig å bare summere verdiene i sitt eget system? Det burde jo bare være noen få linjer ekstra i programmet (L1 + L2 + L3 = total forbruk, 2kWh + 2kWh + (-3kWh) = 1kWh)

Lenke til kommentar

 

 

 

Eksempel:

  • Fase 1 og Fase 2 har et forbruk på 2 kW hver
  • Fase 3 har kun tilkoplet solcelle på 3 kW

Det gir et resulterende forbruk på 1kW og kun telleverk A+ påløper. Kunden betaler 1kwh energi + 1 kWh nettleie

På en måler som måler faseenergi og hvor lasten er konstant, vil:

  • A+ forbruket være 4kWh/h
  • Innmating vil være 3 kwh/h

Kunden betaler 4kWh nettleie

Kunden betaler 4 kWh energi (Feilaktig omtalt som strøm )

Kunden får betalt for 3 kWh energisalg ( ikke nettleie for innlevering)

Hvis netteier får timesverdi med forbruk og innmating for hver fase så kan det da vel ikke være så vanskelig å bare summere verdiene i sitt eget system? Det burde jo bare være noen få linjer ekstra i programmet (L1 + L2 + L3 = total forbruk, 2kWh + 2kWh + (-3kWh) = 1kWh)

Dette er definert av nettselskapet i kontrakten med leverandøren av målere. Ikke alltid har nettselskapet anledning eller lov til å omprogrammere disse. Dette burde ha nettselskapene tenkt på i anbudsprosessen.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...