Uferdig Setnin Skrevet 12. mars 2019 Del Skrevet 12. mars 2019 Hei, Jeg sliter litt med å se hvor jeg skal starte på oppgaven her, noen som kan hjelpe meg? Sekundærsikringen er borte og merkeskiltet er uleselig, hvor stor sikring kan du sette inn? Hva kan du lese ut at typeskiltet? LF-60-2,5 60VA Trafoen du trenger må være på 24V og tåle 6A vekselstrøm. Hvor stor blir da strømmen på primærsiden? Kan du bruke denne trafoen? Hvor mange VA blir det? Cos fi er på lasten 0,9 hvor stor er effekten på trafoen da? Virkningsgrad på trafoen er 0,85 Hva er den brukbare effekten på trafoen? Koble opp en trafo med last og måle strøm og spenning på primær og sekundærsiden med forskjellige laster. Lag diagram over resultatene. Lenke til kommentar
Mr.Q Skrevet 12. mars 2019 Del Skrevet 12. mars 2019 Jeg tar Elektro VG1, programfag så ikke hør på meg ... Bruksområde: LF modellene er egnet der hvor det kreves verne-transformator godkjent med CE-merking for SELV installasjon i følge NEK400. Typisk alarmer, automa-tikk-styringer, varmefolier og varmekabler. Kan be-nyttes til halogenbelysning. LF - Vernetransformator 60 - 60VA 2,5 - sekundærstrøm 2,5A 60 VA - tilsynelatende effekt 60 VoltAmpere Den manglende teksten din burde vært 2,5A men blir etter mine beregninger 2,875A Samme formel for å regne ut hva slaks transformator du trenger. Lenke til kommentar