Risikovurdering brannvern på leide lokaler


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Gjest Slettet-EZE0dRsY

Tipper det skulle stå: Er det jeg eller huseier som må utbedre dette?

Endret av Slettet-EZE0dRsY
Lenke til kommentar

Typisk står leietaker ansvarlig for flyttbart inventar som møblement, varer etc og riktig bruk av lokalet.

Huseier står normalt ansvarlig for faste bygningsdeler, som vinduer, vegger, sprinkling, brannalarmanlegg, osv.

 

Noen eksempler på generelt grunnlag:

- Varer/møbler blokkerer en nødutgang: leietakers ansvar

- Brannarlarmanlegget er ufullstendig eller ute av drift: byggeiers ansvar (med mindre leietaker har satt det ut av drift, f.eks i forbindelse med gjentagende feilmeldinger)

- Oppbevaring av propanflasker inne: leietakers ansvar (bryter normalt med forutsetningene i leiekontrakten som ofte refererer til byggets egenskaper/FDV)

- Sprinkling er ufullstendig eller ute av drift: byggeiers ansvar

- Det befinner seg 500 personer i et lokale beregnet for maks 200: leietakers ansvar

- Manglende brannsikring mellom brannceller: byggeiers ansvar

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Endret av Simen1
  • Liker 1
Lenke til kommentar

TEK § 11-8 har ingen direkte krav til størrelse på brannnceller, eller restriksjoner på antall åpne plan. "(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet."

VTEK, altså veiledningen til TEK har følgende:

Preaksepterte ytelser
  1. Brannceller i risikoklasse 1, 2, 4 og 5 kan ha åpen forbindelse over inntil tre plan, forutsatt at branncellen er tilrettelagt for at rømning og slokking av brann kan skje på en rask og effektiv måte, dersom følgende ytelser er oppfylt:
    1. Det må installeres automatisk sprinkleranlegg når samlet bruttoareal for plan som har åpen forbindelse er over 800 m 2, jf. også § 11-12 første ledd.

Så lenge det er tilstrekkelig antall rømningsveier fra hvert plan (minst 2 stk), samt tilrettelagt for rask deteksjon av røyk (seriekoblede røykvarslere eller brannalarmanlegg, litt avhengig av øvrige deler av bygget) er det ikke direkte riktig å kreve sprinkleranlegg. Brannvesen kan merke det som et avvik, og at byggeier må dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. Det finnes flere måter å komme i mål på. Billigste løsningen (dersom tiltak er nødvendig) kan være å avgrense arealet i mindre brannceller. Det er jo bare å sette opp en branncellevegg som består av 4" stenderverk, 100mm glava og et lag gips på hver side for å oppnå EI30 på ikke-bærende vegger. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...