3-40tegn Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 PLS, 3d printer. Ser for meg et type "små-mekk" verksted, men jeg vet ikke. Det meste utstyr trenger jo bare nett i førstegangs konfigurasjonen. 1 Lenke til kommentar
Mørtis Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Har dere dimensjonert kabel og vern til rundstiftkontaktene? Noen som vil diskutere sine valg? Lenke til kommentar
Garrian Skrevet 29. november 2018 Forfatter Del Skrevet 29. november 2018 Har dere dimensjonert kabel og vern til rundstiftkontaktene? Noen som vil diskutere sine valg? Tenker det holder å dimensjonere stigerkabel til underfordeling i klasserom? Eller? Lenke til kommentar
Mørtis Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Tenker det holder å dimensjonere stigerkabel til underfordeling i klasserom? Eller? Må jo ha et himla OV for den stigekabelen da. Det går vel ut over selektiviteten til hovedvern i fordelingen i korridoren? Lenke til kommentar
Garrian Skrevet 29. november 2018 Forfatter Del Skrevet 29. november 2018 (endret) Må jo ha et himla OV for den stigekabelen da. Det går vel ut over selektiviteten til hovedvern i fordelingen i korridoren? Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 16mm2 Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds. Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom? Endret 29. november 2018 av Garrian Lenke til kommentar
Mørtis Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 16mm2 Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds. Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom? Tenkte selv på C63 og 3 x PFXP på 16mm2. Samtidighetsfaktoren for 2-3 kurser i andre bygg er 0,9. De kan trekke ganske mye power ut av de kontaktene så lenge foranliggende vern holder ja. Siden de bygger om fra klasserom til verksted så skulle jeg tro at de går vekk i fra én arbeidsstasjon pr elev. Men det kommer kanskje noe info i morgen om evt. arbeidsstasjoner. Håper ikke det kommer noe avanserte greier som serverskap og drit på oppgaven... Lenke til kommentar
Garrian Skrevet 29. november 2018 Forfatter Del Skrevet 29. november 2018 (endret) Tenkte selv på C63 og 3 x PFXP på 16mm2. Samtidighetsfaktoren for 2-3 kurser i andre bygg er 0,9. De kan trekke ganske mye power ut av de kontaktene så lenge foranliggende vern holder ja. Siden de bygger om fra klasserom til verksted så skulle jeg tro at de går vekk i fra én arbeidsstasjon pr elev. Men det kommer kanskje noe info i morgen om evt. arbeidsstasjoner. Håper ikke det kommer noe avanserte greier som serverskap og drit på oppgaven... Sliter med en samtidighetsfaktor på 0,9? Det vil si, med kun 3 kurser går det vel fint. Men har tenkt 3 kurser med stikkontakter til arbeidsstasjoner og 1 kurs til patcheskap. + de 3 kursene med 3fas kontakter. Men ja, rart om de skal ha så mye data, men får bare se i morgen. Endret 29. november 2018 av Garrian Lenke til kommentar
3-40tegn Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 16mm2 Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds. Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom? Hvor står kravet om 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Lenke til kommentar
Kevsen Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Må du ha patcheskap? Kan du ikke strekke 16 cat6 hvis det er switch i EF 3.1? Hvis det ikke er spesifisert så kan man gjøre det såpass enkelt? Når det kommer til de 3 kursene så kan en jo bruke pfxp 3x16 med samtidighetsfaktor 0.7, da får man en 35A automatsikring? 1 Lenke til kommentar
Garrian Skrevet 29. november 2018 Forfatter Del Skrevet 29. november 2018 Må du ha patcheskap? Kan du ikke strekke 16 cat6 hvis det er switch i EF 3.1? Hvis det ikke er spesifisert så kan man gjøre det såpass enkelt? Når det kommer til de 3 kursene så kan en jo bruke pfxp 3x16 med samtidighetsfaktor 0.7, da får man en 35A automatsikring? Er sikker ingenting i veien for å trekke alle kablene fra fordeling i gangen.. Men om det er 30+ vi skal ha så er det kanskje greiere med eget skap. Vet ikke... har dere funnet ut noe rundt brukervennlig? Lenke til kommentar
Mørtis Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Er sikker ingenting i veien for å trekke alle kablene fra fordeling i gangen.. Men om det er 30+ vi skal ha så er det kanskje greiere med eget skap. Vet ikke... har dere funnet ut noe rundt brukervennlig? Blir vel ikke mer brukervennlig enn wifi og veggkontakt? Og enkel reset av nettverket hvis det er nødvendig? 1 Lenke til kommentar
3-40tegn Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Ja, ser ikke hvorfor vi skal ha så mange veggkontakter..? Mulig jeg "misser" noe..? Lenke til kommentar
Mørtis Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Jeg ser for meg maks 5 uttak + trådløs nett. Det er jo faktisk et verksted, ikke et IKT-klasserom 2 Lenke til kommentar
TorePåSporet Skrevet 30. november 2018 Del Skrevet 30. november 2018 Da var vi ferdig gitt. Håper det gikk bra for alle. Gikk greit for min del. Lenke til kommentar
Garrian Skrevet 30. november 2018 Forfatter Del Skrevet 30. november 2018 (endret) Herlig! Tror det gikk greit her også. Hva valgte du av vern og kabel? Vi får vel ikke svar før langt uti januar? Endret 30. november 2018 av Garrian Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå