agvg Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 (endret) Har ei pumpe her på 5.5 KW, funderer på og bygge en eller annen form for pumpevakt og har da noen spørsmål om hva som anbefales, i dag sitter det en gammel, manuell stjernetrekant starter, denne var koblet opp til en mye eldre og større motor, og i tillegg er det en bryter med motorvern koblet sammen med dette. Har i det siste bare brukt bryteren på motorvernet i og med pumpa nesten stopper i omkoblingen stjerne/trekant. Tenkte litt på og smelle inn en kontaktor for og få styring på den, eller bør man uansett bruke mykstart på en slik?, pumpa starter med null i trykk så det er ikke last i startøyeblikket, er 125A inntak. Noen tanker? Endret 12. november 2018 av agvg Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 Bør kunne gå med direkte start. Men husk at kontaktoren må være dimensjonert for AC3 kategori.. Lenke til kommentar