Hva mener du? I pdf vises tydelig at både n og l brytes.

Edit: mulig den bare har strømåling på L men for enfas har det ingen praktisk betydning. Men mulig det ikke er godkjent.

Jeg er ganske sikker på at regelverket er skrevet slik at det kreves vern (inkludert strømmåling) i alle faseledere. Bekymringen her er hovedsaklig feil mot andre kurser eller mot jord, spesielt dersom det finnes en annen jordfeil i trafokretsen.

 

I praksis kan man kanskje argumentere med at den uansett vil løse ut ved en slik feil hvis den er kombinert automatsikring og jordfeilbryter.

Fant en pdf med info, google "viktig melding fra dbe om jordfeilautomater". Det er i alle fall sterkt frarådet, men ikke forbudt hvis ”jordfeilvernet må kunne bryte enhver forventet (kortslutnings-) strøm". Men like greit å holde seg unna når det er så ullent.

Det er DSBs måte å si: "Dette er høl i hue å bruke, men teoretisk kan noen lage et produkt som er sikkert. Slike produkter finnes ikke, og vi tror ikke de kommer".

Det er krav om sikring i begge faser i IT-nett i NEK400.

 

Forøvrig er lysbuedetektor anbefalt i siste utgave av NEK400. Når prisene faller blir det sikkert påbudt, i hvertfall i trehus (boliger).

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

 

Eg synest ikkje videoen forklarte stort. Korleis beskyttar vernet mot lysbue som ikkje forårsaker jordfeil eller kortslutning?

Nei den forklarte ingenting om virkemåte. Lysbue vil vel nesten aldri forårsake jordfeil eller kortslutning, kun ekstrem varme som setter fyr på alt brennbart materiale innenfor en radius av noen cm.

Hvis jeg skal gjette litt "lytter" vernet etter høyfrekvente strømpulser på elnettet. Det må være et stort problem å skille lysbuer fra motorer og AC-DC switchmode power som lager mye høyfrekvente strømpulser på elnettet. De har sikkert klart å karakteriesere dette på en eller annen måte. Ellers vil man få mange falske utkoblinger.

Hei

Jorfeilautomat tar jordfeil,kortskutning og overbelstning. Jordfeilautomat tar ikke lysbuer. Lysbuevakten settes på jordfeilautomaten og gir beskyttelse mot lysbuer. Det er serielysbuer som er problemet og er hovedårsaken til brann i elektriske anlegg. Energien i en serielysbue er ikke stor nok til at jordfeilautomaten løser ut. En lysbue kan utvikle stor varme, opp til 6000 garder. Oppstår det uønskede lysbuer ute i installasjonen vil lysbuevakten detektere denne og koble ut jordfeilautomaten. Normale lysbuer som en har flere hundre av daglig vil ikke føre til utkobling. Det er 5 hovedkriterier som blir evaluert samtidig for å sikre at kun uønskede lysbuer fører til utkobling. Lang forskning og utvikling ligger til grunn for teknologien i Siemens sin lysbuevakt. Vennlig hilsen Geir Roald Bråthen Produktansvarlig Siemens AS