Behemian Skrevet 10. oktober 2018 Del Skrevet 10. oktober 2018 Hei igjen!Som tittelen sier så lurer jeg på hvordan man forholder seg til både korreksjonsfaktoren og reduksjonsfaktoren hvis de begge er relevante når man skal dimensjonere en kabel.Eksempel:Vi har en motor som bruker 115A og med kabel forlagt åpent på vegg.Forlegningsmetode: C (siden dette er en PFSP-kabel)Cu - 119A, 35mm2Al - 140A, 70mm2Så sier vi at omgivelsestemperaturen er 40*C.Ib = 115AOg vi velger Cu kabelen, så får vi;Korrigert temperatur: Izkorr = 119 x 0,87 = 103,5AKravet i NEK sier;Ib (=115A) < Iz (=103,5A)Så vi runder opp tverrsnittet, og får 144A.Izkorr = 144A x 0,87 = 125ASom da er OK.Så hvis vi ser bort i fra det som jeg nå akkurat har regnet ut her, og tar for oss reduksjonsfaktoren i stedet.Samme oppsett, og alt.Cu - 119A, 35mm2Og denne kabelen skal ligge sammen med tre andre kabler, slik at det blir 4 kabler i alt.Da får man, Izkorr = 119 x 0,75 = 89AKravet i NEK sier;Ib (=115A) < Iz (=89A)Som selvfølgelig ikke fungerer.Derfor runder man opp igjen, og får 144A.Izkorr = 144 x 0,75 = 108ASom heller ikke tilfredsstiller kravet, og vi må gå enda litt opp og får 184A.Izkorr = 184 x 0,75 = 138ASom er OK.(Dette er en veldig "step by step" gjennomgang, og jeg gjør det bare for å vise eksakt hvordan jeg tenker, så beklager at det ble litt langt innlegg).Og det er her spørsmålet mitt kommer inn:Hver for seg er disse faktorene meget enkle å ta for seg, men jeg finner ingen plass hvordan man skal gjøre det hvis det feks. er; 4 kabler i alt, og omgivelsestemperaturen er 40*C i tillegg.Går jeg over det slik som normalt, ved å regne ut Iz med en korreksjonsfaktor på 0,87 (40*C), og så etter det korrigerer resultatet jeg fikk der med reduksjonsfaktoren for 4 kabler i alt (0,75)?Slik at det blir feks;Izkorr = (184 x 0,87) x 0,75 = 120ADet virker ikke vanskelig, jeg vil bare forsikre meg om at utregningen min blir i henhold til de kravene som eksisterer.- B 1 Lenke til kommentar
Behemian Skrevet 11. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2018 Fant fram til svaret selv, så poster det her slik at andre som lurer på det samme lett kan finne utav det.Man må forholde seg til kabelens virkelige strømføringsevne, som er;Iz = Izavlest x ktemperatur x knærføringIz = strømføringsevnen i kabelenIzavlest = strømføringsevnen oppgitt i tabell 52B-1ktemperatur = korreksjon for omgivelsestemperatur (52B-14 og 52B-15)knærføring = korreksjon for nærføring av kabler (52B-17)Hvor ktemperatur = 1 (hvis temperaturen ikke er spesifisert i oppgaven, altså 30*C i luft og 20*C i jord),og knærføring = 1 (hvis antall kabler/ledere ikke er nevnt i oppgaven eller du bare jobber med en kabel/leder, eventuelt at andre kabler i nærheten er for styrestrøm ol.)Så man tar for seg denne utregningen alltid, og legger til de verdiene som er relevante for hver oppgave.- B 1 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå