Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×
🎄🎅❄️God Jul og Godt Nyttår fra alle oss i Diskusjon.no ×

bregner ov(hovedsikring)


Anbefalte innlegg

jeg har 12 kurser som er fordelt slik

 

Kurs1. hovedsikring ov (som ikke er bergnet)

kurs2. platetopp(25A)

kurs3. ovn(16A)

kurs4. Kjønkken lys.stikk. (16A)

kurs5. opv(16A)

kurs6,Stue.. med lys/stikk og varme(16A)

kurs7.bad lys/stikk (16A)

Kurs8. vaskemaskin (16A)

kurs9. sov 1+2+3 lys/stikk(16A)

kurs10.varmepumpe(16A)

Kurs11.V.V.B 300L (16A)

kurs12. ladebil (16A)

 

nå jeg skal bregne ov 1 fas

total effekt:42550w (185A * 230v)

 

Iov=42550w * 0.5/230=92,5 * 1.2=111A

 

spørsmålet mitt er, finnes det større enn 80A overbelastningsvern

 

eller må jeg endre strømmen på de forskjellige kurser..

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

jeg har 12 kurser som er fordelt slik

 

Kurs1. hovedsikring ov (som ikke er bergnet)

kurs2. platetopp(25A)

kurs3. ovn(16A)

kurs4. Kjønkken lys.stikk. (16A)

kurs5. opv(16A)

kurs6,Stue.. med lys/stikk og varme(16A)

kurs7.bad lys/stikk (16A)

Kurs8. vaskemaskin (16A)

kurs9. sov 1+2+3 lys/stikk(16A)

kurs10.varmepumpe(16A)

Kurs11.V.V.B 300L (16A)

kurs12. ladebil (16A)

 

nå jeg skal bregne ov 1 fas

total effekt:42550w (185A * 230v)

 

Iov=42550w * 0.5/230=92,5 * 1.2=111A

 

spørsmålet mitt er, finnes det større enn 80A overbelastningsvern

 

eller må jeg endre strømmen på de forskjellige kurser..

 

Du bommer, regnestykket er: 

(42550*0,5)/(230 * root(3)) = 77 ish. 

Lenke til kommentar

1,2 står for 20% framtidlig utvidelse på anlegge

 

Ja, jeg vet. Poenget var at når jeg så regnestykket så tenkte jeg av en eller annen grunn at det var roten av 3. Og at det derfor var feil(skal være 1/root(3)). Men som sagt, jeg bommet og ditt regnestykke er rett om det er 1 fase. 

Endret av Salvesen.
Lenke til kommentar

OV har vel spesiell karakteristikk og bryteevne, grunn til at de er 2-3 ganger så dyre.

Du har kommet frem til hovedsikring på 110 A. Det fins ikke, så neste blir 125 A.

Jeg vil si at 1-fas inntak på dette huset holder ikke, her må du ha 3.

Det normale er enten 230 volt 3-fas med 63 A sikring, eller 400 volt 3-fas med 40 A sikring.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...