anonym bruker555 Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 jeg har 12 kurser som er fordelt slik Kurs1. hovedsikring ov (som ikke er bergnet) kurs2. platetopp(25A) kurs3. ovn(16A) kurs4. Kjønkken lys.stikk. (16A) kurs5. opv(16A) kurs6,Stue.. med lys/stikk og varme(16A) kurs7.bad lys/stikk (16A) Kurs8. vaskemaskin (16A) kurs9. sov 1+2+3 lys/stikk(16A) kurs10.varmepumpe(16A) Kurs11.V.V.B 300L (16A) kurs12. ladebil (16A) nå jeg skal bregne ov 1 fas total effekt:42550w (185A * 230v) Iov=42550w * 0.5/230=92,5 * 1.2=111A spørsmålet mitt er, finnes det større enn 80A overbelastningsvern eller må jeg endre strømmen på de forskjellige kurser.. Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 jeg har 12 kurser som er fordelt slik Kurs1. hovedsikring ov (som ikke er bergnet) kurs2. platetopp(25A) kurs3. ovn(16A) kurs4. Kjønkken lys.stikk. (16A) kurs5. opv(16A) kurs6,Stue.. med lys/stikk og varme(16A) kurs7.bad lys/stikk (16A) Kurs8. vaskemaskin (16A) kurs9. sov 1+2+3 lys/stikk(16A) kurs10.varmepumpe(16A) Kurs11.V.V.B 300L (16A) kurs12. ladebil (16A) nå jeg skal bregne ov 1 fas total effekt:42550w (185A * 230v) Iov=42550w * 0.5/230=92,5 * 1.2=111A spørsmålet mitt er, finnes det større enn 80A overbelastningsvern eller må jeg endre strømmen på de forskjellige kurser.. Du bommer, regnestykket er: (42550*0,5)/(230 * root(3)) = 77 ish. Lenke til kommentar
anonym bruker555 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2018 Du bommer, regnestykket er: (42550*0,5)/(230 * root(3)) = 77 ish. selv om jeg skal beregne 1fase... gjelder ikke kvatrat root 3 får 3 fase Lenke til kommentar
kremt Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 Hvis du har 1-fas inntak skal du selvfølgelig beregne uten roten@3. Er det 230 volt eller 400 volt anlegg? Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 (endret) Snip, jeg tenkte root3 når du skrev 1,2 og at du hadde bommet på regnestykket. Det er selvfølgelig ikke 1,2... Endret 19. juni 2018 av Salvesen. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 Men du klarer ikke å si hvordan han regner feil? Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 Men du klarer ikke å si hvordan han regner feil? Se over Lenke til kommentar
anonym bruker555 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2018 Snip, jeg tenkte root3 når du skrev 1,2 og at du hadde bommet på regnestykket. Det er selvfølgelig ikke 1,2... 1,2 står for 20% framtidlig utvidelse på anlegge Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 Nei, du tar feil. Ja, det var jo det jeg innså over Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 (endret) 1,2 står for 20% framtidlig utvidelse på anlegge Ja, jeg vet. Poenget var at når jeg så regnestykket så tenkte jeg av en eller annen grunn at det var roten av 3. Og at det derfor var feil(skal være 1/root(3)). Men som sagt, jeg bommet og ditt regnestykke er rett om det er 1 fase. Endret 19. juni 2018 av Salvesen. Lenke til kommentar
anonym bruker555 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2018 (endret) ja, spørmåle mitt er da hvilken vern størrelse jeg skal bruke som hovedsikring (ov) når jeg for svare Iov=111A finnes det størr overbelastningsvern enn 80A, vis det finnes kan noen fortelle meg hvilken er nærmest 111A. Endret 19. juni 2018 av anonym bruker555 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 19. juni 2018 Del Skrevet 19. juni 2018 Det er vel bare snakk om en vanlig automatsikring? https://www.schneider-electric.no/no/product-range/61088-c120?parent-category-id=1600&filter=business-4-elektrisk-distribusjon Lenke til kommentar
kremt Skrevet 20. juni 2018 Del Skrevet 20. juni 2018 OV har vel spesiell karakteristikk og bryteevne, grunn til at de er 2-3 ganger så dyre. Du har kommet frem til hovedsikring på 110 A. Det fins ikke, så neste blir 125 A. Jeg vil si at 1-fas inntak på dette huset holder ikke, her må du ha 3. Det normale er enten 230 volt 3-fas med 63 A sikring, eller 400 volt 3-fas med 40 A sikring. Lenke til kommentar