TorsteinHiA Skrevet 13. juni 2018 Del Skrevet 13. juni 2018 Jeg lurer på hvordan en elektriker ville løst en oppgave der kunde ønsker en stikkontakt på utebod med jord, men alle stikkontaktene i nærheten har ikke jord og det er lang vei til sikringsskapet. Hvordan ville dere løst dette? Lenke til kommentar
kaldviking Skrevet 13. juni 2018 Del Skrevet 13. juni 2018 I borettslaget jeg bor i er det flere som har fått installert stikkontakter ute på sine balkonger. De fleste leilighetene har ikke byttet stikkontakter siden byggetid, så dermed var ingen av kontaktene i leilighetene jordet, foruten kjøkken og bad. Kravet fra elektrikerne var at dersom det skulle installeres stikkontakter utendørs, slik at dette ble en utvidelse av stikkontaktene i stua, så måtte alle byttes til nye og alle måtte jordes. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 13. juni 2018 Del Skrevet 13. juni 2018 Kravet fra elektrikerne var at dersom det skulle installeres stikkontakter utendørs, slik at dette ble en utvidelse av stikkontaktene i stua, så måtte alle byttes til nye og alle måtte jordes. Høres merkelig ut. Selv om et utestikk kobles på samme kurs som stuen, holder det at kun utestikket er jordet. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 13. juni 2018 Del Skrevet 13. juni 2018 Er IKKE lov å mikse jordet/ujordet utstyr på en kurs. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. juni 2018 Del Skrevet 14. juni 2018 Er IKKE lov å mikse jordet/ujordet utstyr på en kurs. Det er IKKE lov å mikse jordet/ujordet utstyr i et ROM. Dersom en kurs dekker flere rom, oppfatter jeg at det er lov. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 14. juni 2018 Del Skrevet 14. juni 2018 Da ville jeg satt meg ned og bladd litt i NEK400:2018 og frisket opp litt kunnskaper om elektroinstallasjoner. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 14. juni 2018 Del Skrevet 14. juni 2018 Elektrikkeren foreldrene mine leide inn løste dette enkelt. Jordet ledning inn på ujordet stikk-kontakt på ujordet kurs, han målte jord 2 ganger ettersom han måtte komme tilbake. Tror ikke den elektrikkeren jobber der lengre.. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 14. juni 2018 Del Skrevet 14. juni 2018 Da ville jeg satt meg ned og bladd litt i NEK400:2018 og frisket opp litt kunnskaper om elektroinstallasjoner. Kanskje lurere å lese i NEK400 fra det året installasjonen var ny. Det er de reglene som gjelder med mindre man gjør store endringer. 2 Lenke til kommentar
Minus Skrevet 16. juni 2018 Del Skrevet 16. juni 2018 Da ville jeg satt meg ned og bladd litt i NEK400:2018 og frisket opp litt kunnskaper om elektroinstallasjoner. I stedet for å la alle være uviten om den kunnskapen du åpenbart besitter, kunne det vært greit å sitere setningen(e) som sier at man ikke kan ha jordet og ujordet uttak på samme kurs. I alle fall, man trenger ikke følge NEK'en, så her kan man selv risikovurdere om det er fornuftig med jordet/ujordet stikk på samme kurs i forskjellige rom. 3 Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 17. juni 2018 Del Skrevet 17. juni 2018 Jeg lurer på hvordan en elektriker ville løst en oppgave der kunde ønsker en stikkontakt på utebod med jord, men alle stikkontaktene i nærheten har ikke jord og det er lang vei til sikringsskapet. Hvordan ville dere løst dette? For å svare kort og greit: utjevningsforbindelsen (folkelig kalt jord) må fram. Hva som blir praktisk lettest kommer helt an på forholdene, blir som regel å hente fra nærmeste sted med jord, om det blir sikringsskapet eller en kjøkkenkurs i ditt tilfelle vet jeg ikke. Lenke til kommentar
ChiaroScuro Skrevet 17. juni 2018 Del Skrevet 17. juni 2018 (endret) For å svare kort og greit: utjevningsforbindelsen (folkelig kalt jord) må fram. Hva som blir praktisk lettest kommer helt an på forholdene, blir som regel å hente fra nærmeste sted med jord, om det blir sikringsskapet eller en kjøkkenkurs i ditt tilfelle vet jeg ikke. Litt OT, men når ble begrepet "Utjevningsforbindelse" tatt i bruk. Jeg gikk i læra midt på 60 tallet, og ingen sa noe annet enn "jord". Endret 17. juni 2018 av ChiaroScuro Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 17. juni 2018 Del Skrevet 17. juni 2018 Tja, akkurat når det eventuelt ble endra vet jeg ikke. Jordleder er, ihht. terminologien, ledered som går fra jordelektroden og til det som nå heter hovedutjevningsforbindelsen (hovedjordskinne). Alt derfra og ut heter beskyttelsesleder eller utjevningsleder. Lenke til kommentar