bshagen Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Ja, jeg ser det jeg også. Men hvordan veit du at de har brukt denne gassen på chilleren? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Det er jo i dag forbudt å bruke R-22 i Norge og mange andre land. (Klimagass) Når det gjelder en effekt på 2000W så tilsvarer jo det en liten vifteovn og noe som de fleste 10 og 16A kurser kan levere. (Som det jo også er nevnt over.) Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Ja, jeg ser det jeg også. Men hvordan veit du at de har brukt denne gassen på chilleren? Chilleren kommer ferdig fylt med R-22. Det er derfor det står det på skiltet. Jeg ville blitt svært overrasket hvis Hailea merker chillerene sine med feil navn på kuldemedium. De burde ha brukt R-134a, men det er også på vei ut. Jeg ser at de leverer chillere som har R-134a, men de chillerne har ikke like god kapasitet, men HC-1000A er nærme. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 (endret) For alt det vi veit så kan de ha byttet gassen til en drop-in gass, som erstatter R-22. Om de ikke har vist oss oppsettet, så er det ikke alltid så lett å vite EDIT: antar at det her er mulighet for å bytte gass Endret 10. juni 2018 av bshagen Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 (endret) For alt det vi veit så kan de ha byttet gassen til en drop-in gass, som erstatter R-22. Om de ikke har vist oss oppsettet, så er det ikke alltid så lett å vite EDIT: antar at det her er mulighet for å bytte gass Klart det er en sjanse for det, men det er rart å gjøre det på den måten. Hvis jeg skulle byttet gass på et kjøleanlegg, uavhengig av størrelse, så merker jeg det slik at nestemann ikke etterfyller feil kuldemedie etter en lekkasje eller annen service. Endret 10. juni 2018 av RRhoads Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Noen som ligger litt etter eller? Har vært kjent noen dager nå at dette ikke er en lga2066 CPU, men en lga3647 https://www.anandtech.com/show/12932/intel-confirms-some-details-about-28core-5-ghz-demonstration Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Klart det er en sjanse for det, men det er rart å gjøre det på den måten. Hvis jeg skulle byttet gass på et kjøleanlegg, uavhengig av størrelse, så merker jeg det slik at nestemann ikke etterfyller feil kuldemedie etter en lekkasje eller annen service. Likevel, kommentaren din baserer seg på at du mener at Intel gjorde noe ulovlig. Noe du ikke har komplett dekning for å si. Og to fjær blir fort til 10 høns her inne Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Klart det er en sjanse for det, men det er rart å gjøre det på den måten. Hvis jeg skulle byttet gass på et kjøleanlegg, uavhengig av størrelse, så merker jeg det slik at nestemann ikke etterfyller feil kuldemedie etter en lekkasje eller annen service. Litt offtopic, men: Nå skal man vel vanligvis ha sertifisering for å kunne tappe av og ta vare på klimagasser. http://www.returgass.no/sertifisering/f-gass-forordningen/om-f-gass-forordningen/ Når det gjelder R134A så er vel den stadig vekk i bruk. http://www.aga.no/no/products_ren/refrigerants/hfc_gases/r134a/index.html R22 er ikke lengre i salg på grunn av at den er ulovlig. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 (endret) Litt offtopic, men: Nå skal man vel vanligvis ha sertifisering for å kunne tappe av og ta vare på klimagasser. http://www.returgass.no/sertifisering/f-gass-forordningen/om-f-gass-forordningen/ Når det gjelder R134A så er vel den stadig vekk i bruk. http://www.aga.no/no/products_ren/refrigerants/hfc_gases/r134a/index.html R22 er ikke lengre i salg på grunn av at den er ulovlig. Jeg er sertifisert. Det er igjen fire år med r134a. Endret 10. juni 2018 av RRhoads Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 Likevel, kommentaren din baserer seg på at du mener at Intel gjorde noe ulovlig. Noe du ikke har komplett dekning for å si. Og to fjær blir fort til 10 høns her inneNei, ikke Intel, men Hailea. Intel har ikke produsert chilleren. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 (endret) Hvis du er sertifisert kuldemontør på PC, da blir jo saken en annen. Da vet du jo at det er snakk om å tappe av og å ta vare på. Da kan du jo hive på en ordentlig varmepumpe på prosessoren også. Fordamperen mener jeg. Endret 10. juni 2018 av arne22 Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 10. juni 2018 Del Skrevet 10. juni 2018 (endret) Noen som ligger litt etter eller? Har vært kjent noen dager nå at dette ikke er en lga2066 CPU, men en lga3647 https://www.anandtech.com/show/12932/intel-confirms-some-details-about-28core-5-ghz-demonstration Det er mest sannsynlig en Xeon 8180 på FCLGA3647 socket. Men nei... Blir jo spennende å se prisen på en eventuell Intel 28 kjerner mot Threadrippers 32. Og hvor bra de yter med normal kjøling. Jeg var bare nødt med tanke på ordleggingen din Redigert: Det er vist antageligvis 8176 og ikke 8180. Samme sokkel. Endret 10. juni 2018 av Knutgrus Lenke til kommentar
Eplekatt Skrevet 12. juni 2018 Del Skrevet 12. juni 2018 Det er ikke en forglemelse... det er skammelig.. Håper amd tar mer av markete til intel. Selv er det AMD som blir neste cpu. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar