Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×
🎄🎅❄️God Jul og Godt Nyttår fra alle oss i Diskusjon.no ×

Elektrikerfaget ELE3002, forberedelse 29. mai 2018


Anbefalte innlegg

Er det noen som kunne hjulpet meg med beregning av induksjonstopp? 

 

Har sett på ett par  induksjonstopper, og funnet gjennomsnittlig effekt på disse er ca  7kW.

7000 W / 230 V = 32.17 A

 

Induksjonstoppen har en høy startstrøm, men på grunn av I5 verdien til vernet tåler 36A (1.45 * In = 36A) i inntil en time, har jeg valgt å bruke en 25A . Induksjonstoppen vil ikke trekke så mye, men har bare en høy startstrøm. Derfor skriver jeg at en 25A vern  vil ivareta sikkerhet og krav.

 

Blir dette riktig å skrive?

Tror du mener I2 når du snakker om overbelastning, er snakk om næringsbygg her, følger da Ib<In<Iz. Kravet om I2 < 1,45 * Iz utgår, da vernet ikke har en I2 høyere enn 1,45. Er vanlig å legge 25A til platetopp, regner med jeg ikke trenger skrive noe mer enn det, så får jeg heller dimensjonere kabelen og se at det går opp, husk nærføring på kablene til kjøkkenet.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Beregning av pappkomprimator tror jeg skjer innenfor lovverket for maskin. (Direktiv for maskin).

Dersom pappkomprimatoren for eksempel har en effekt på 6kW (teknisk stikk);

 

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A            OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

 

Tror du kan ha nytte av dette? :-) Har denne eksamenen selv, så er ikke 100% sikker :p

 

 

Hei! 

 

Ser at du har valgt et 20 Amp vern, noe som flere her har påpekt. 

Jeg tror du må prøve å regne ut svaret ditt en gang til, og så må du sjekke om du har brukt 690v eller 400v i regnestykket ditt... 

Jeg regner med det er 400v, å ikke 690v som du har brukt i regnestykket ditt. Så må du hugse å få med roten av 3.

6000/400 X roten av 3 = 26Amp. og så gange med cos(phi), når man får oppgitt det på eksamen.

Lenke til kommentar

 

Beregning av pappkomprimator tror jeg skjer innenfor lovverket for maskin. (Direktiv for maskin).

Dersom pappkomprimatoren for eksempel har en effekt på 6kW (teknisk stikk);

 

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A            OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

 

Tror du kan ha nytte av dette? :-) Har denne eksamenen selv, så er ikke 100% sikker :p

 

 

Hei! 

 

Ser at du har valgt et 20 Amp vern, noe som flere her har påpekt. 

Jeg tror du må prøve å regne ut svaret ditt en gang til, og så må du sjekke om du har brukt 690v eller 400v i regnestykket ditt... 

Jeg regner med det er 400v, å ikke 690v som du har brukt i regnestykket ditt. Så må du hugse å få med roten av 3.

6000/400 X roten av 3 = 26Amp. og så gange med cos(phi), når man får oppgitt det på eksamen.

 

 

 

Beregning av pappkomprimator tror jeg skjer innenfor lovverket for maskin. (Direktiv for maskin).

Dersom pappkomprimatoren for eksempel har en effekt på 6kW (teknisk stikk);

 

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A            OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

 

Tror du kan ha nytte av dette? :-) Har denne eksamenen selv, så er ikke 100% sikker :p

 

 

Hei! 

 

Ser at du har valgt et 20 Amp vern, noe som flere her har påpekt. 

Jeg tror du må prøve å regne ut svaret ditt en gang til, og så må du sjekke om du har brukt 690v eller 400v i regnestykket ditt... 

Jeg regner med det er 400v, å ikke 690v som du har brukt i regnestykket ditt. Så må du hugse å få med roten av 3.

6000/400 X roten av 3 = 26Amp. og så gange med cos(phi), når man får oppgitt det på eksamen.

 

Hei!

 

Da tror jeg du må regne en gang til... 8,7A er riktig ved effekt på 6000W og spenning 3 fas 400V. Husk at både 400 og roten av 3 står under brøkstreken. 6000 / (400*1,732) = 8,66A 

Lenke til kommentar

 

 

Beregning av pappkomprimator tror jeg skjer innenfor lovverket for maskin. (Direktiv for maskin).

Dersom pappkomprimatoren for eksempel har en effekt på 6kW (teknisk stikk);

 

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A            OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

 

Tror du kan ha nytte av dette? :-) Har denne eksamenen selv, så er ikke 100% sikker :p

 

 

Hei! 

 

Ser at du har valgt et 20 Amp vern, noe som flere her har påpekt. 

Jeg tror du må prøve å regne ut svaret ditt en gang til, og så må du sjekke om du har brukt 690v eller 400v i regnestykket ditt... 

Jeg regner med det er 400v, å ikke 690v som du har brukt i regnestykket ditt. Så må du hugse å få med roten av 3.

6000/400 X roten av 3 = 26Amp. og så gange med cos(phi), når man får oppgitt det på eksamen.

 

 

 

Beregning av pappkomprimator tror jeg skjer innenfor lovverket for maskin. (Direktiv for maskin).

Dersom pappkomprimatoren for eksempel har en effekt på 6kW (teknisk stikk);

 

Fast tilkoblet:

Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A            OK

Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.

In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.

Iz = 24 A

Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.

Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.

 

Tror du kan ha nytte av dette? :-) Har denne eksamenen selv, så er ikke 100% sikker :p

 

 

Hei! 

 

Ser at du har valgt et 20 Amp vern, noe som flere her har påpekt. 

Jeg tror du må prøve å regne ut svaret ditt en gang til, og så må du sjekke om du har brukt 690v eller 400v i regnestykket ditt... 

Jeg regner med det er 400v, å ikke 690v som du har brukt i regnestykket ditt. Så må du hugse å få med roten av 3.

6000/400 X roten av 3 = 26Amp. og så gange med cos(phi), når man får oppgitt det på eksamen.

 

Hei!

 

Da tror jeg du må regne en gang til... 8,7A er riktig ved effekt på 6000W og spenning 3 fas 400V. Husk at både 400 og roten av 3 står under brøkstreken. 6000 / (400*1,732) = 8,66A 

 

shit, det er sant! :) Thx! :)

Lenke til kommentar
  • 4 uker senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...