TorsteinHiA Skrevet 26. mai 2018 Del Skrevet 26. mai 2018 Oppgaven er at 3 stk varmekabler på 3000W hver skal kobles i stjerne til 3 fase 3x400v A) Beregne resistansen i hvert element og hovedstrøm B) i den ene varmekabelen blir det konstant brudd hvor stor blir effekten med bruddet? Når jeg skal finne resistansen og strøm, bruker jeg fasespenning eller hovedspenning? 3000/230= 13A 230/13=17,6ohm Er det svar på oppgave A? Hvis det er brudd i den ene blir det seriekobling 17,6+17,6=35,2ohm med 400V = 11,4A == 4560W Stemmer noe av dette? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 26. mai 2018 Del Skrevet 26. mai 2018 Eh - tallet du kommer frem til ser ut til å stemme for A, under forutsetning av at hvert av varmeelementene har merkeeffekt 3kW ved 230V driftsspenning. Det er uansett mer ryddig om du synliggjør fasespenningen ved å dele 400V på rota av 3. I B bør det fremkomme av oppgaven om varmeelementene er koblet til null-leder eller ikke, da det har betydning for effekten ved brudd i ett element. Lenke til kommentar
TorsteinHiA Skrevet 27. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2018 Eh - tallet du kommer frem til ser ut til å stemme for A, under forutsetning av at hvert av varmeelementene har merkeeffekt 3kW ved 230V driftsspenning. Det er uansett mer ryddig om du synliggjør fasespenningen ved å dele 400V på rota av 3. I B bør det fremkomme av oppgaven om varmeelementene er koblet til null-leder eller ikke, da det har betydning for effekten ved brudd i ett element. Ville du gått ut ifra at 3000W er ved 400v eller 230v? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 27. mai 2018 Del Skrevet 27. mai 2018 Ville du gått ut ifra at 3000W er ved 400v eller 230v? Det er meget en dårlig (og farlig) praksis å vurdere å montere opp utstyr uten å vite om det er beregnet for spenningsnivået det er tiltenkt brukt på. I dette tilfellet kan det medføre brann om du ikke vet ratingen til varmeelementet. Om dette er en ren teoretisk skoleoppgave og det ikke fremgår av oppgaveteksten, så bør du skrive at du forutsetter at hvert av varmeelementene er beregnet for 230V. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå