anonym bruker555 Skrevet 4. mai 2018 Del Skrevet 4. mai 2018 (endret) jeg har ikke lært noe beregninger av ov, og skjønner ikke helt hvordan jeg skal gjøre det.jeg skal beregne overbelastningsvern Tn anlegg..Jeg har lest gjennom montørhåndboka..Og fant ut hvilken formel jeg skal bruke.. men ved 230/400 v TN-system er det viktig å bruke rett spenning når effekten for hver enkelt kurs skal beregnes..Dette skjønte jeg ikketakk.. Endret 5. mai 2018 av anonym bruker555 Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 5. mai 2018 Del Skrevet 5. mai 2018 Strømføringsevne til kabel må være større enn vernet. Lenke til kommentar
anonym bruker555 Skrevet 5. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2018 (endret) Strømføringsevne til kabel må være større enn vernet. Jeg skal beregne overbelastningsvern tn anlegg. Ikke strømføringsevne... Endret 5. mai 2018 av anonym bruker555 Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 5. mai 2018 Del Skrevet 5. mai 2018 (endret) Du legger sammen alle kursene også finner du P total på 230V. Regn tilbake til strøm på 400V. Altså P/U*rota av 3. Bruk evt. også Cos ohi hvis det er induktiv last i anlegget også. Så multipliserer du med samtidighetsfaktor. Typisk 0,5 for en enebolig hvis jeg husker riktig. Men OV/KV må ikke være større enn det inntakskabelen tåler. Endret 5. mai 2018 av Nedward 1 Lenke til kommentar