Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 6. april 2018 Del Skrevet 6. april 2018 (endret) En oppgradering blir det nok etterhvert når penger og tid strekker til, men akkurat nå må jeg bare få det ferdig. Hvor går grensa på hva som er tillatt i 16mm rør? For da er det lett å trekke opp igjen til komfyr/topp senere For et lengre strekk med 16mm fleksirør med noen bend vil du slite med å trekke mer enn 3x4mm2 (2+J). Da kan du sikre med max 20 A. Endret 7. april 2018 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 7. april 2018 Del Skrevet 7. april 2018 husk at når man renoverer kjøkkenet,så må man montere vannstopp og komfyrvakt,det er påbudt.Vannstopp er det forskjellige regler om. Nok til at selv en erfaren og godt oppdatert rørlegger kan bli forvirra ok,driver og pusser opp kjøkken selv,men har kjøpt inn waterguard sin med 2 ventiler Det er en billig forsikring ja Lenke til kommentar
JaxSpacyyy Skrevet 7. april 2018 Forfatter Del Skrevet 7. april 2018 (endret) En oppgradering blir det nok etterhvert når penger og tid strekker til, men akkurat nå må jeg bare få det ferdig. Hvor går grensa på hva som er tillatt i 16mm rør? For da er det lett å trekke opp igjen til komfyr/topp senere For et lengre strekk med 16mm fleksirør med noen bend vil du slite med å trekke mer enn 3x4mm2 (2+J). Da kan du sikre med max 20 A. Strekket fra sikringsskap blir toppen en 4-5 meter uten noe særlig svinger, så det skal jeg alltids få til, men er det lov? Endret 7. april 2018 av JaxSpacyyy Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 7. april 2018 Del Skrevet 7. april 2018 Du har altså et 16 mm rør med 2x2,5 mm2 PN + J, og vil trekke ut gamle ledninger, og trekker 2x4 mm2 + J? I teorien bør det gå fint, men rør har lett for å bli trange i "svinger", så man må nesten bare prøve. Med så kort strekk kan du kanskje også klare 6 mm2, for 25 A sikring, men det blir nok ingen lett jobb. Det er lovlig, men du kan ikke gjøre det selv (med mindre du har en installatør som står ansvarlig for det du gjør (der du gjør "læregutt-jobben"). Lenke til kommentar
JaxSpacyyy Skrevet 7. april 2018 Forfatter Del Skrevet 7. april 2018 (endret) Du har altså et 16 mm rør med 2x2,5 mm2 PN + J, og vil trekke ut gamle ledninger, og trekker 2x4 mm2 + J? I teorien bør det gå fint, men rør har lett for å bli trange i "svinger", så man må nesten bare prøve. Med så kort strekk kan du kanskje også klare 6 mm2, for 25 A sikring, men det blir nok ingen lett jobb. Det er lovlig, men du kan ikke gjøre det selv (med mindre du har en installatør som står ansvarlig for det du gjør (der du gjør "læregutt-jobben").Takk, det var svaret jeg trengte Edit: kom dessuten på at jeg får tilgang til hele dette strekket når jeg skal ta rommet ved siden av kjøkkenet, så da tar jeg vel å oppgrader med nytt rør da Endret 7. april 2018 av JaxSpacyyy Lenke til kommentar
covah Skrevet 7. april 2018 Del Skrevet 7. april 2018 Dersom du skal ha induksjonsplatetopp bør du legge 25A med det samme... Lenke til kommentar
JaxSpacyyy Skrevet 7. april 2018 Forfatter Del Skrevet 7. april 2018 (endret) Dersom du skal ha induksjonsplatetopp bør du legge 25A med det samme... Den må nok greie seg på 20A inntil videre, men med snill bruk da.. Endret 7. april 2018 av JaxSpacyyy Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 7. april 2018 Del Skrevet 7. april 2018 Dersom du skal ha induksjonsplatetopp bør du legge 25A med det samme... Jeg har hatt induksjonstopp i over 10 år på 20 A, og sikringen har aldri løst ut. Husk at en sikring (riktignok gammel standard) kan levere inntil 1,43 ganger merkestrøm i en periode. Men dersom man har muligheten til å legge 6 mm2 kabel og 25 A er det best. Lenke til kommentar