Engineer085 Skrevet 16. mars 2018 Del Skrevet 16. mars 2018 3 like varmekolber blir koblet til ett 3 fase nett 400 volt 50 HZ, hvert element er påstemplet 4,5 kW/230V a) Hvordan kan elementene kobles til 400 volt og hva blir totaleffekten? b) ett av elementene ryker, hva blir nå totaleffekten? Lenke til kommentar
salamishit Skrevet 16. mars 2018 Del Skrevet 16. mars 2018 Gjør leksene dine selv du 2 Lenke til kommentar
Engineer085 Skrevet 16. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2018 Gjør leksene dine selv du Har ikke lekser Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 16. mars 2018 Del Skrevet 16. mars 2018 Hva er dine egne tanker rundt oppgaven? Lenke til kommentar
Engineer085 Skrevet 16. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2018 Jeg mener det må kobles i stjerne. Og at effekten blir litt over 23 kW, men er ikke sikker Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 16. mars 2018 Del Skrevet 16. mars 2018 1. Elementene har fortsatt 230V "over seg" i stjerne 2. Fasestrømmen er lik hovedstrømmen i stjerne Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå