Sentrifugalpumpe for 400V, vil kjøre den på 230V


LasseMyr

Anbefalte innlegg

Hei

 

Jeg har en 3-fas sentrifugalpumpe på 7,5Kw.

 

Den er for 400V trekant.

 

Jeg har ikke 400V tilgjengelig, og kunne tenkt meg å kjøre denne på 230V, ved rett og slett bare forsyne den med 230V, fortsatt selvsagt i trekantkobling.

 

Den vil da bruke mindre strøm, ha mindre effekt, men er dette bra for motoren?

Motorvernet må selvsagt stilles slik at det ikke går mer strøm i viklingene enn det ville gjort ved 400V, så da skulle man være på trygg grunn m.h.t. overbelastning av viklingene.

 

Turtallet blir jo det samme, men den vil nok lagge litt mer.

 

Motoren kan bli overbelastet, men det er jo avhengig av trykkhøyde og motstand på vannet ut.

 

Det er til brannpumpe i en båt.

 

Noen som vet noe om dette er lurt?

 

med hilsen

Lasse

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Nei, dette er veldig dumt. Skal denne motoren gå lenge av gangen?

Mest sannsynlig vil den overopphete i løpet av kort tid.

Dersom dette skal fungere i lengden må du inn med trafo 230-400.

 

Motoren er duty klasse S2, altså for intermitterende drift. Den skal ikke brukes lenge av gangen.

 

Hvis man kjører den på 230V vil den få en effekt på: 7,5Kw / 1,73 = 4,33Kw

Det vil da gå en fasestrøm på ca.10,5A, normal strøm ved 400v er 15,3A, så det er godt under.

Turtallet vil være det samme, så vifta vil kjøle det samme som ved 7,5kW

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...