Tonyoer Skrevet 25. november 2017 Del Skrevet 25. november 2017 Hei. Sitter med en formel jeg ikke helt får til å stemme, og tenker jeg bruker den feil. Effektformelen brukes når man skal beregne maximal belastningstrøm i en bolig. P Effektformel = --------------------- =72A U * √3 * cos phi P=32kWU= 230V I følge boka blir resultatet 72A Uansett hvordan jeg regner dette blir ikke svaret mitt 72A Kan noen forklare meg hvordan jeg bruker denne formelen? T. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. november 2017 Del Skrevet 25. november 2017 Svaret kan ikke bli 72A med 32kW og 230 V siden man da trenger en effektfaktor (cosphi) lik 1.11 og den kan aldri være over 1. Lenke til kommentar
Tonyoer Skrevet 25. november 2017 Forfatter Del Skrevet 25. november 2017 Svaret kan ikke bli 72A med 32kW og 230 V siden man da trenger en effektfaktor (cosphi) lik 1.11 og den kan aldri være over 1. Enig, det er ikke alltid læreboka har rett svar. Men jeg ser ikke helt hvordan jeg skal finne riktig cosphi? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 25. november 2017 Del Skrevet 25. november 2017 Kan du legge ut hele oppgaven? Lenke til kommentar
Tonyoer Skrevet 25. november 2017 Forfatter Del Skrevet 25. november 2017 Kan du legge ut hele oppgaven? Det er faktisk oppgaven:=) I boka står det. "Dersom vi summerer effektene vi er kommet fram til , har vi en installert effekt på i overkant av 32kW. Dersom all effekt skal stå på samtidig vil vi få en maksimal belastningstrøm på omlag 72A. Dette ser vi ved å benytte nevnt formel" Når jeg legger sammen all effekt i installasjonen får jeg P= 26994w = 27kW (ikke 32 som det står) Målet med denne oppgaven er å beregne OV (overbelstningsvern) eller hovedsikring. T Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 26. november 2017 Del Skrevet 26. november 2017 Sikker på at det er 230 og ikke 400 V? Lenke til kommentar
Tonyoer Skrevet 26. november 2017 Forfatter Del Skrevet 26. november 2017 Sikker på at det er 230 og ikke 400 V? Ikke 100% sikker nå som du nevner det. 99%:=) Bruker jeg 230V, Cos Phi = 0,9 og P= 27000W blir resultatet 72A Kapittelet i boka går gjennom prosjekteringen av strøm til en ny leilighet på 58 kvadratmeter, den har en felles gang og balkong så jeg går ut ifra det er 230V. Men de sier det ikke spesifikt før litt lengre ut i kapittelet Ettervert regner den ut forventet strømforbruk på pr kurs. Kjøkken- Bad- stue osv. og der står det 230V. Men kan ett sikringsskap ha 400V inn og fordele 230V videre da? I de andre regnestykkene sier de at Cos Phi er 0,8 eller 0,9. Slik jeg ser det her er Cos Phi i dette tilfellet en samtidighetsfaktor, Men jeg ser ikke hvordan jeg kan bestemme den. I teorien skal man vel kunne beregne den ut? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 26. november 2017 Del Skrevet 26. november 2017 Et sikringsskap med TN vil ha 400V inn + nøytralleder. Da får man 230V på enfasekurser hvor ene faselederen er nøytral. Lenke til kommentar