Hårek Skrevet 28. oktober 2017 Del Skrevet 28. oktober 2017 (endret) En kamerat fikk installert ny måler, en Aidon 6515. Det er et eldre hus, med skrusikringer og ettermontert jordfeilbryter. Har aldri hatt noe problem med jordfeil før. Det ble umiddelbart et problem med at jordfeilbryteren slo ut. Montøren strevde med å få den slått inn igjen, og dro uten å prøve å finne årsaken. Etter et par timer slo den ut igjen. Ved å skru ut sikringer ble feilen lokalisert til en av kursene. Nå kobler den ut ved å slå på taklyset i kjelleren. Det gjenstår å se hva som forårsaker feilen. Men en ting er litt pussig. Huseier fulgte med på hva montøren gjorde, og kommenterte at det var bare 3 ledninger mens måleren har 4 tilkoblingspunkter. Jeg ser på installasjonsveiledningen at det er tegnet inn L + N inn og L + N ut. Greitt nok at den gamle måleren har en felles terminal for N, men AMS målere må vel ha strømgjennomhgang på N hvis måleren skal måle jordstrømsfeil. Montøren virket å ha veldig liten kompetanse. Har han gjort noe feil? Edit: fikk noen bilder. Det er kun to ledere fra inntaksikring (egen boks) til sikringskap. Dvs N og jord er samme leder. Endret 29. oktober 2017 av Hårek Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 28. oktober 2017 Del Skrevet 28. oktober 2017 Bare sånn at jeg skjønner tegninga - er det utført slik: L + N inn og L ut for AMS-måleren? Da er det jo ikke fysisk mulig for AMS-måler alene å detektere jordfeil. 1 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2017 Ja, det er slik jeg oppfatter det. Monteringen er utført av Oneco. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 29. oktober 2017 Del Skrevet 29. oktober 2017 I følge denne dokumentasjonen så kan det se ut som om strømmåleren skal kobles opp slik som du sier. http://wpstatic.idium.no/hsevnett.no/files/2017/06/aidon_rf2_installasjonsveiledning_no_v17a_id_18908.pdf Er det mulig å legge ut noen bilder av hovedsikring, fodelingsskap og strømmåler, slik som det er utført? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2017 Har noen bilder, men de viser ikke så mye. Ledningsføringen i skapet er vanskelig å se. Dekslet over tilkoblingene på måleren er plombert og ikke gjennomsiktig. Men at det er koblet bare 3 ledere er sikkert. Huseier forteller at de snakket sammen mens montøren koblet ledningene, og da han brukte moment-trekkeren også på den fjerde klemskruen (som ikke har kabel) forklarte han "at det måtte gjøres slik at skruen ikke falt ut". At den gamle måleren er koblet med bare 3 ledere er å forvente. Den skal bare måle strøm og spenning. Montøren er tydeligvis opplært til å bare bytte til ny måler med samme tilkobling. Det er det som er så merkelig. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 29. oktober 2017 Del Skrevet 29. oktober 2017 Det fremgår jo klart og tydelig av figur 41 at N-leder inn på klemme 6 og ut på klemme 4. Det skulle jo ikke kunne missforstås. Men om det nå skulle være koblet feil slik at det kun måles strøm for L, så skulle en jo tro at måleren tolker det som jordfeil siden summen av strømmene ut og inn ikke blir null. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2017 Ja, har nå også funnet at på nettsiden til Lyse står det at AMS skal sende varsel ved jordfeil. Huseier skal ringe Lyse i morgen, får se hva han finner ut. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2017 Han fikk hjelp av en ny elektriker fra OnCo. Han kunne bekrefte at den første montøren ikke var elektriker, det er bare innleid hjelp for å håndtere utrulling av AMS. Og han hadde nok ikke håndtert dette på rett måte. Elektrikeren kunne ikke finne noen faktisk jordfeil, så bryteren må ha slått ut på grunn av bytte av måler. Og det har nok sammenheng med at det ikke er noen separat jordledning, det er bare fase og null. Jordskinna i skapet er koblet til null. Måleren er nå koblet med 4 ledere. 1 Lenke til kommentar
MegaMann2 Skrevet 30. oktober 2017 Del Skrevet 30. oktober 2017 Han fikk hjelp av en ny elektriker fra OnCo. Han kunne bekrefte at den første montøren ikke var elektriker, det er bare innleid hjelp for å håndtere utrulling av AMS. Og han hadde nok ikke håndtert dette på rett måte. Betryggende! Netteier sender ufaglærte folk rundt for å bytte deler i hjertet til det elektriske anlegget til folk. Hvor mange steder har han montert denne feil tro? 1 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2017 Det er en feil de fort vil finne ut av når de slår på rapportering av jordefeil i nettet. Ikke sikkert det er så mange som har et gammelt sikringskap koblet på den måten. At de må leie inn 'ufaglærte' folk har jeg forståelse for, dette firmaet skal bytte 1.1 millioner målere. Lenke til kommentar
MegaMann2 Skrevet 30. oktober 2017 Del Skrevet 30. oktober 2017 Det er en feil de fort vil finne ut av når de slår på rapportering av jordefeil i nettet. Ikke sikkert det er så mange som har et gammelt sikringskap koblet på den måten. At de må leie inn 'ufaglærte' folk har jeg forståelse for, dette firmaet skal bytte 1.1 millioner målere. Elektriske anlegg er strengt regulert, ufaglærte har ingenting å gjøre i et sikringskap - selv om det er å utføre rutineoppgaver. Dette har vi lover for i Norge. Man bør forvente at når netteier skal gjøre endringer i private hjem så gjør dem det etter boka. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 30. oktober 2017 Del Skrevet 30. oktober 2017 Men den måleren som står oppgitt ser da ut til å være for 400/230V TN anlegg, mens det som står beskrevet om sikringer (3 dobbel) tyder på et 230V IT anlegg. Hvis det hadde blitt lagt ut bilder så hadde det jo gått ann å sett litt nærmere på det. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 30. oktober 2017 Del Skrevet 30. oktober 2017 Aidon 6515 ser ut til å være en en-fase måler. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 31. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2017 Vet ikke hvor det står noe om sikringer som kan tolkes som IT anlegg? Det er TN som overskriften sier. Og slik jeg forstår det må det være TN-C-S, hvor splitten er i sikringskapet. Men etter jordfeilbryter, ser ikke helt hvordan det kan fungere. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå