ChrisSmith Skrevet 24. september 2017 Del Skrevet 24. september 2017 Hei! jeg skal legge opp en 16A sikring i tavlen og lurer på om det er noe krav til tversnitt på tilførsel som jeg henter fra samleskinnen? Jeg tenker 2.5 skal holde siden det er den tversnitten som kursen skal ha.. Håper på svar Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 24. september 2017 Del Skrevet 24. september 2017 Husk at tilførselen på sikringen er sikret av sikringen som kommer før. Antar derfor at 2,5 vil være i minste laget...... 1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 14. oktober 2017 Del Skrevet 14. oktober 2017 Ja, det er krav til det. Den må være stor nok til å opprettholde kortslutningsstrømmen som skal til for å utløse foranliggende vern - eller være dobbeltisolert. Forøvrig er vel ikke 2.5mm^2 godkjent til vanlig 16A lenger her på berget... Når du stiller spørsmålet bør du ikke gjøre dette selve. 2 Lenke til kommentar