Hva er minste kabel jeg kan bruke som strømførende på 500 meter jordkabel?


Anbefalte innlegg

Hei er det noen som kan hjelpe. Vurderer å legge en jordkabel rund 500 meter. Til en server stasjon hvor det står en server router og noen overvåkning kamera. Og et utelys. Det vil ikk være noe mer belasning enndette. Hvilken er minste kabel jeg kan bruke som strømførende. Har regnet meg fram til 25mm2 med 10 amp og under 4 prosent tap. Men kan jeg benytte mindre kabel ? Stiv pris på 25.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei er det noen som kan hjelpe. Vurderer å legge en jordkabel rund 500 meter. Til en server stasjon hvor det står en server router og noen overvåkning kamera. Og et utelys. Det vil ikk være noe mer belasning enndette. Hvilken er minste kabel jeg kan bruke som strømførende. Har regnet meg fram til 25mm2 med 10 amp og under 4 prosent tap. Men kan jeg benytte mindre kabel ? Stiv pris på 25.

Jordkabel?

 

Det du er på jakt etter er noe ala PFSP. Du må nok belage deg på 25mm² ja. Regner med du skal legge kabelen i rør i bakken?

Lenke til kommentar

Har ikke greie på dette, men kaster ut et par ideer:

1. Hvis du kan greie deg med mindre strøm så kan du vel sikre med f.eks 2A sikring og mye tynnere kabel. 

2. Bruke en trafo for å isolere, og sende ene fasen i bakken og den andre på kabel.

 

Edit:

1.

Kan vel sikre med 10A. Hvis strømtrekk er lavt så blir det lite spenningsfall. Men det er kanskje regler som gjør at det kreves så tykk kabel. 

 

2. 

Fant dette om Jordelektrode: http://elfag.blogg.no/1332590690_fordelingsystemer.html

Ser f.eks at jordspyd 3 meter gir 10 ohm i myrjord, mens 50 meter line kan gi 1 ohm. Blir vel fort litt for mye motstand dette her. Jeg tror ikke jeg ville satset på dette forslaget.

Endret av Svein M
Lenke til kommentar

Trådstarter må nesten hoste opp noen mer eksakte tall før man kan beregne hvor tynn kabel som trengs.

 

Hvor mange kW (eller gjerne ampere) trekker denne serverstasjonen?  Overvåkningskamera trekker bare noen få watt. Hva med utelysene? Er dette gassutladningslamper eller LED ?

 

 

Det er forresten ikke bare spenningsfall som dimensjonerer kabeltverrsnittet. Det som er enda viktigere er "ik2pmin" eller "kortslutningsstrømmen på enden av kabelen". Hvis denne strømmen, på grunn av for lavt tverrsnitt, blir så lav at vernet ikke løser ut så er installasjonen både ulovlig og brannfarlig.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Er umulig for oss å forutsi hvilken kabel du trenger uten å vite hvilke kortslutningsstrømmer du har der kabelen skal kobles til (som avhenger av din avstand til trafoen).

 

La oss si at største kortslutnignsstrøm ved tilkobligsstedet er 5kA. Da vil du med PFXP 3G4 ha en minste kortslutningsstrøm på ca 37A (ved 500m). En 6A B-sikring kan da gå greit. Igjen, dette er kun synsing fra min side da man må vite kortslutningsstrømmer ved tilkoblingsstedet. Det syndes ofte med dette, og siden denne kabelen er såpass lang må det sjekkes.

 

Spenningsfallet ved 500W fast belastning er da 5.2% (218V). Eller med lasten din antydet til 132W: 1.38% (227V). Du ser altså at det skal ikke mye til før spenningen faller drastisk med slike lengder og tynn kabel.

Endret av BigJackW
Lenke til kommentar