VG2 elektro eksamen


Anbefalte innlegg

Ser det er mange som trenger hjelp med eksamen, det gjør jeg også XD.

jeg sitter fast mellom 2 svar og her er de.

 

Anlegget er til en motor

 

spesefikasjoner:

 

Romkategori: verksted

230V

Ib mototr 3fas: 6KW

omgivelsestemperatur: 35grader

parralelle kabler: 3

Forlegningsmetode: B2/PFXP i rør på vegg

kabellengde: 42M

cos phi: 0,92

 

 

Mine svar:

Svar 1.

Last:

Her har jeg valgt en 16A C Automat-sikring fordi det skal belastes med 15,06A, C karakteristikken blir benyttet fordi det er en motor som belastning og den har en start strøm.

  er brukt med en original førings evne på 20A, men vi har en varme på 35°C (korreksjonsfaktor 0.94) vi har en avstand på 42m og dette vil også trekke ned (spenningstap).

Totalt 3 kabler ligger samlet som ifølge tabell 52B-17 ville hatt en korreksjonsfaktor 0.79 om de berører hverandre, men siden de ligger i rør så berører den ikke noen andre kabler så da gjelder ikke tabellen. Om forleggningsmåten skulle skiftet til C ville de berørt hverandre og korreksjonsfaktoren 0.79 må da legges til i beregning, om dette er tilfellet holder ikke 2,5mm2 og vi må da gå opp til 4mm2.

(Om 4mm2 må benyttes:

Orginal førings evne på 27A varmefaktor (0,94) og fler-kabel faktor (0,79), 27*0,94*0,79=20,05A

Krav 1: 15,06A ≤ 16A ≤ 20,05A
)

Spenningsfall 3fase

 

18,8A er den endelige strømføringsevnen til kabelen, og vi har ett spenningstap på 7V (3%) som er innenfor kravet 9,2V (4%)

Jeg følger krav 1 ettersom anlegget er et verksted, krav 1 er for bedrift.

Bedrift Krav 1: Ib≤In≤Iz=15,06A ≤ 16A ≤ 18,8A

Bolig Krav 2: I2≤ Iz*1,45

Referanse: Tabell 52B-1 (lederevner), Tabell 52B-14& 52B-15 (omgivelse temperatur), Tabell 52B-17 (fler-kurs samlet)

 

 

 

Svar 2.

Last:

Her har jeg valgt en 20A C Automat-sikring fordi det skal belastes med 16,37A, C karakteristikken blir benyttet fordi det er en motor som belastning og den har en start strøm.

  er brukt med en original førings evne på 27A, men vi har en varme på 35°C (korreksjonsfaktor 0.94) vi har en avstand på 42m og dette vil også trekke ned (spenningstap).

Totalt 3 kabler ligger samlet som ifølge tabell 52B-17 ville hatt en korreksjonsfaktor 0.79 om de berører hverandre, men siden de ligger i rør så berører den ikke noen andre kabler så da gjelder ikke tabellen. Om forleggningsmåten skulle skiftet til C ville de berørt hverandre og korreksjonsfaktoren 0.79 må da legges til i beregning, om dette er tilfellet vil strømføringsevnen til kabelen orginalt være 32A og etter korreksjonsfaktorene endres fra 25,38A til 23,76A denne kabelen er fortsatt akkurat innenfor Krav 1: 15,06A ≤ 20A ≤23,76A.

Spenningsfall 3fase

 

23,76A er den endelige strømføringsevnen til kabelen, og vi har ett spenningstap på 4,79V (2,08%) som er innenfor kravet 9,2V (4%)

Jeg følger krav 1 ettersom anlegget er spesifisert som ett verksted, krav 1 er for bedrift.

Bedrift Krav 1: Ib≤In≤Iz=15,06A ≤ 20A ≤ 23,76A

Bolig Krav 2: I2≤ Iz*1,45

Referanse: Tabell 52B-1 (lederevner), Tabell 52B-14& 52B-15 (omgivelse temperatur), Tabell 52B-17 (fler-kabler samlet)

 

Takker for alle svar :D

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...