OPL Skrevet 27. april 2017 Del Skrevet 27. april 2017 Har tenkt å legge kabel fra ny kurs til garasjen. Det blir 32A med pfxp 4g6mm ca 20meter. Noen steder får jeg gravd ned kabelen men enkelte plasser må den ligge i luft. Jeg får den heller ikke så veldig dypt. Er dette lov? Hva slags rør må jeg eventuelt bruke til dette Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 27. april 2017 Del Skrevet 27. april 2017 Ville heller brukt PFSP. 1 Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 27. april 2017 Del Skrevet 27. april 2017 40cm dybde med mekanisk beskyttelse (rør) eller 50cm dybde uten (om kabelen er godtkjent for å ligge rett i bakken). Hvorfor går det ikke hele veien, er det fjell? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 28. april 2017 Del Skrevet 28. april 2017 Det kan fort blir feil størrelse på kabelen med 6mm på 32A alt ettersom hvordan den blir liggende inne i huset. Bruk PFSP som nevnt ellers her. Det er en bedre utekabel, tåler å ligger direkte i bakken uten rør, selv om det er en fordel med rør. Ligger den åpent, så er det krav til mekanisk beskyttelse opptil 1 meter. Hvis det er på bakken, så bør det på stålrør som feste godt (fjell) Lenke til kommentar
OPL Skrevet 29. april 2017 Forfatter Del Skrevet 29. april 2017 40cm dybde med mekanisk beskyttelse (rør) eller 50cm dybde uten (om kabelen er godtkjent for å ligge rett i bakken). Hvorfor går det ikke hele veien, er det fjell? Det er fjell ja. Men har muligens funnet en annen vei som er litt lenger så jeg slipper fjellet. det er en 90 graders fjellvegg på et par meter som den hadde gått på Det kan fort blir feil størrelse på kabelen med 6mm på 32A alt ettersom hvordan den blir liggende inne i huset. Bruk PFSP som nevnt ellers her. Det er en bedre utekabel, tåler å ligger direkte i bakken uten rør, selv om det er en fordel med rør. Ligger den åpent, så er det krav til mekanisk beskyttelse opptil 1 meter. Hvis det er på bakken, så bør det på stålrør som feste godt (fjell) Hva mener du med hvordan den ligger i huset? Den går rett opp i sikringsskapet fra krypkjeller. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 29. april 2017 Del Skrevet 29. april 2017 Strømføringsevnen regnes blant annet ut ifra hvor kabelen ligger. Sitter og ser i tabellen og så lenge du ikke skal ha kabelen i rør i isolert vegg så er du innafor, og slipper å gå opp til 10 kvadrat. Åpent rør på bakken ville jeg vært skeptisk til, selv om det er stålrør. Rør eller halvrør opp en fjellvegg er jo greit. Lenke til kommentar