Det var ikke mye info du kom med.

Hva er effektbehovet? (Alle kurssikringers strøm x samtidighetsfaktor) / (230 volt x 1.73) (roten av 3). Nå har du belastningsstrømmen. Velg neste hakk opp på OV etter dette, får du f.eks 45 ampere kan du ta 50 ampere OV, men dette er ofte standard hos everk, f.eks er 230V IT som regel 63A og 400V TN har 40A som standard OV. Man får mer men da er det som regel tillegg i prisen hos everket siden de må større tilførsel til deg.

Velg vern etter det. IZ på kabel høyere enn I1 på vernet. 

Pass på Ik3pmax oppgitt fra everket, vernet ditt må ha minst dette i IK max.

Noen ganger må man regne ut kortslutningsverdien i skapet ditt siden det reduseres etter kabellengden.

Fins formler på dette, må regne ut impedans i kabelen blant annet.

Lenke til kommentar

Det var ikke mye info du kom med.

Hva er effektbehovet? (Alle kurssikringers strøm x samtidighetsfaktor) / (230 volt x 1.73) (roten av 3). Nå har du belastningsstrømmen. Velg neste hakk opp på OV etter dette, får du f.eks 45 ampere kan du ta 50 ampere OV, men dette er ofte standard hos everk, f.eks er 230V IT som regel 63A og 400V TN har 40A som standard OV. Man får mer men da er det som regel tillegg i prisen hos everket siden de må større tilførsel til deg.

Velg vern etter det. IZ på kabel høyere enn I1 på vernet. 

Pass på Ik3pmax oppgitt fra everket, vernet ditt må ha minst dette i IK max.

Noen ganger må man regne ut kortslutningsverdien i skapet ditt siden det reduseres etter kabellengden.

Fins formler på dette, må regne ut impedans i kabelen blant annet.

Kurs 1: 3Kw/2fas

Kurs 2: 5Kw/2fas

Kurs 3: 4Kw enfas

Kurs 4: 5Kw/2fas

Kurs 5: &6Kw/3fas

Kurs 6: 4.6Kw/2fas

 

Spørsmålene:

Betsem dimensjonerende strøm for hovedkabelen og for alle utgående kurser

 

Bestem merkestrøm for hovedkabelen og OV

Lenke til kommentar

Det er jo ikke egentlig ikke så mye å beregne. Mer spørsmål om å slå opp i regelverket.

 

Hvis det dreier seg om en elektrisk installasjon på en "maskin": Maskinforskriften/NEK EN 60204-1

 

Hvis det dreier seg om en bygningsinstallasjon: FEL/NEK 400

 

Ut i fra det som er oppgitt, så ligner det vel mest på en bygningsinstallasjon etter NEK 400.

 

Her vil det jo i utgangspunktet være nødvendig å vite om det dreier seg om "boliginstallasjon" eller "næringsbygg" når man bruker NEK 400.

 

Etter størrelsen på kursene så ligner det vel mest på en boliginstallasjon.

 

Da blir det jo først og framt å regne ut belastningsstrømmen ut i fra de data som er oppgitt.

 

Så blir det å finne et overbelastningvern (Etter NEK 400) som står i stil med belastningsstrømmen.

 

Det er vel tvilsomt om hovedkabelen har noen "merkestrøm". Det har vel der i mot overbelastningvernet.

 

Kabelen har vel der i mot en dimensjon og en strømføringsevne, avhengig av forlegningmåte og litt annet.  

 

Det finnes vel også noe som heter noe slikt som "norske særkrav for koordinering mellom kabel og vern" (i NEK 400) som i mange tilfeller "gir riktig svar".

 

Mango123 -> Hva med å komme opp med et forslag til løsning, så er det sikkert noen her som kommenterer og gir tilbakemelding.

Lenke til kommentar