SY- Skrevet 8. februar 2017 Del Skrevet 8. februar 2017 Etter at jeg slo på varemkablene i gulvet i gangen så gikk jordfeilsbryteren hos meg, jeg fikk en eletriker på besøk å han koblet varemekablene til en lys bryter, men jordfeilbryter slo ut da også. Han mente varemekablene var defekt. Er dette en måte å sjekke om kablene er defekte på, eller kan det være at de er i orden og at det er termostaten som er defekt? Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 8. februar 2017 Del Skrevet 8. februar 2017 Tja, det er jo på en måte en slags sjekk. Målte han ikke direkte på selve kabelen med testinstrument? I så fall, hvorfor ikke? Lenke til kommentar
Minus Skrevet 8. februar 2017 Del Skrevet 8. februar 2017 Skal jeg sjekke en vk, megger jeg den (isolasjonstest). Da kobler jeg et måleinstrument mot faseleder og jordleder. Så sendes en spenning på 500v i faselederen. Her skal måleresultatet være uendelig. Altså ingen kontakt mellom fase og jord. Så ohmer jeg kabelen, for å måle motstanden i den. Her vil man ha et resultat typisk mellom 20 og 200ohm. Avhengig av effekten på kabelen. (u^2 /r). Siden han testet den gjennom en vanlig bryter, har termostaten blitt utelukket, og det er kabelen det er feil på. Lenke til kommentar
SY- Skrevet 10. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2017 Tja, det er jo på en måte en slags sjekk. Målte han ikke direkte på selve kabelen med testinstrument? I så fall, hvorfor ikke? Tror han ikke hadde med seg måleutstyr, han var i nærheten på en annen jobb. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 10. februar 2017 Del Skrevet 10. februar 2017 (endret) Megger er best, nødløsning er å ohme med multimeter. Kan også en sjelden gang være feil på jordfeilbryter. Er dette lavvolt-kabler med trafo, eller 230 V-kabler? Kan være feil på trafo dersom det er lavvolt. Endret 10. februar 2017 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
SY- Skrevet 10. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2017 Skal jeg sjekke en vk, megger jeg den (isolasjonstest). Da kobler jeg et måleinstrument mot faseleder og jordleder. Så sendes en spenning på 500v i faselederen. Her skal måleresultatet være uendelig. Altså ingen kontakt mellom fase og jord. Så ohmer jeg kabelen, for å måle motstanden i den. Her vil man ha et resultat typisk mellom 20 og 200ohm. Avhengig av effekten på kabelen. (u^2 /r). Siden han testet den gjennom en vanlig bryter, har termostaten blitt utelukket, og det er kabelen det er feil på. Ok, da får jeg meisle opp gulvet og legge nye kabler. Takk for svar Lenke til kommentar
Minus Skrevet 10. februar 2017 Del Skrevet 10. februar 2017 Trenger ikle nødvendigvis meisle opp gulv. Kan hende kablene lar seg reparere. Evt legge lavtbyggende varmematte (3mm byggehøyde + støp pluss golv) Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 10. februar 2017 Del Skrevet 10. februar 2017 Spørs vel hva som egentlig er feil. I mitt borettslag fikset M-TEK feil på varmekabler hos flere. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 10. februar 2017 Del Skrevet 10. februar 2017 M-TEK er helt sjef på det området ja. Men er anlegget/kabelen gammel? De fleste har vel garanti i 10 år på kabelen dersom dokumentasjon på jobben kan fremvises. Jeg ville personlig vært litt skeptisk til denne elektrikeren sin feilsøking. Lenke til kommentar