John Tangerås Skrevet 28. januar 2017 Del Skrevet 28. januar 2017 (endret) Hei alle sammen! Jeg har 400V opplegg i verkstedet mitt og det er 4 ledninger dvs. 3 faser og en jord. Nå har jeg kjøpt en maskin som krever 5 ledere dvs. 3 faser, jord og null-leder. I følge servicebrev vil maskinen kun funke skikkelig hvis det er koblet til en null-leder. Edit: I servicemeldingen står det "maskinen skal ha N-leder sammen med 400VAC fasene (TN-S). Koblet til N-leder fra trafo og separerte N og PE i maskin". Er det mulig for meg å koble maskinen til min installasjon og hvor dan skal det evt. kobles? Det skal nevnes at han jeg kjøpte maskinen av hadde kun 3 fas 240V anlegg, så det fulgte med en trafo. Inn i trafoen går fire ledninger, ut går det 5 (null-leder). Jeg kan bruke dette systemet, men det er mye enklere for meg å gå rett fra 400V nett til 400V maskin, istedenfor 240V nett til 400V maskin. Er det håp eller må jeg bite i det sure eplet? mvh John Tangerås Endret 28. januar 2017 av John Tangerås Lenke til kommentar
Puke Nukem Skrevet 29. januar 2017 Del Skrevet 29. januar 2017 Om du allerede har 400V i verkstedet, så skal det bare en ny kurs, med N-leder til før du kan bruke det. At det er lagt opp 3 faser og jord på 400V hører til sjeldenheten, dette gjøres kun til maskineri som ikke trenner N-leder. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. januar 2017 Del Skrevet 30. januar 2017 Er det bare å koble N-leder til jord? Lenke til kommentar
Revolution Skrevet 30. januar 2017 Del Skrevet 30. januar 2017 Ring elektriker, høres ut som maskinen har motorer på 400V, og styring på 230V, elektrikeren vil klare å koble den til på stedet slik den skal. 1 Lenke til kommentar
Puke Nukem Skrevet 30. januar 2017 Del Skrevet 30. januar 2017 Er det bare å koble N-leder til jord? I teorien ja, men det er på ingen måte lovlig. Lenke til kommentar
John Tangerås Skrevet 31. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2017 Om du allerede har 400V i verkstedet, så skal det bare en ny kurs, med N-leder til før du kan bruke det. At det er lagt opp 3 faser og jord på 400V hører til sjeldenheten, dette gjøres kun til maskineri som ikke trenner N-leder. Hei, takk for svar. Jeg har en IT kurs på 230V inn i huset som går videre til en 400V trafo, med 3 faser og jord ut av trafoen. Det du sier er at det må trekkes en ny kabel med 5 ledere, men hvor skal N lederen kobles? Jeg har et skap i rommet med 400V, men trafoen står langt unna, må jeg innom trafoen? Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 31. januar 2017 Del Skrevet 31. januar 2017 (endret) Konsulter en elektriker. Be om befaring av jobben og at du ønsker en fast pris på oppkobling av din nye maskin. Skal sies at det kan alltids gå bra om du vet hva du gjør, men dersom du roter det til, f.eks lager flytende N-leder (0 punkt). Kan du risikere at maskinen blir ødelagt, jordfeil o.l eller at den ikke operer slik den er konstruert. Det kan bli med andre ord mye dyrere enn en elektriker. Endret 31. januar 2017 av TheHawk Lenke til kommentar
John Tangerås Skrevet 31. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2017 Konsulter en elektriker. Be om befaring av jobben og at du ønsker en fast pris på oppkobling av din nye maskin. Skal sies at det kan alltids gå bra om du vet hva du gjør, men dersom du roter det til, f.eks lager flytende N-leder (0 punkt). Kan du risikere at maskinen blir ødelagt, jordfeil o.l eller at den ikke operer slik den er konstruert. Det kan bli med andre ord mye dyrere enn en elektriker. Har gjort det! Venter på svar! Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 31. januar 2017 Del Skrevet 31. januar 2017 Du må enten få med N-lederen eller sette inn en liten trafo i maskinen. Maskineriet i seg selv går på 400V, men styringen går på 1-fas 230V. Og med ditt opplegg nå så får du ikke 230V noe sted. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå