Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Aut4002 eksamen, noen flere?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Ja! Sitter nå å leser på forskjellig jeg ikke føler meg helt stødig på.

Føler dette har gått igjen på tidligere eksamen:

- overhaling hydraulisk stempel/lagerbytte motor/demontering og montering av motor på mekanisk side

- bytte av reg.ventil til frekvensomformer, med beregning osv. for elenergi biten eller sluttkontroll hvor man kontrollerer at rett beregning er gjort

- feilsøking pls/jordfeil/hydraulikk/forskjellige instrumenter med ustabil måling

- optimalisering

- kontroll/vedlikehold av reguleringssløyfe

- lage pls-program for hmi og alarmsystem/nødavstengning

Lenke til kommentar

Ja! Sitter nå å leser på forskjellig jeg ikke føler meg helt stødig på.

Føler dette har gått igjen på tidligere eksamen:

- overhaling hydraulisk stempel/lagerbytte motor/demontering og montering av motor på mekanisk side

- bytte av reg.ventil til frekvensomformer, med beregning osv. for elenergi biten eller sluttkontroll hvor man kontrollerer at rett beregning er gjort

- feilsøking pls/jordfeil/hydraulikk/forskjellige instrumenter med ustabil måling

- optimalisering

- kontroll/vedlikehold av reguleringssløyfe

- lage pls-program for hmi og alarmsystem/nødavstengning

ok, den mekaniske biten føler jeg meg trygg på, men i automasjonen har vi fått litt mangefull opplæring.

er enig i at det er de temaene som går igjen på eksamen ja. kan jo dele litt tanker rundt hva oppgavene kan gå ut på og hvordan det burde gjøres når forberedelsesdelen blir levert imorgen.

Lenke til kommentar

Her var det en fin bunke papirer ja. Det er vell ingen tvil om at mye av oppgaven går ut på PLS kanskje vi skal bytte motoren til røykgassviften og dimensjonere ny kabel og vern til denne? Mekaniske biten kan muligens våre å plassere en touch skjerm i en skapdøren. Kutte hull og montere? Hva tenker du om oppgaven?

Lenke til kommentar

Her var det en fin bunke papirer ja. Det er vell ingen tvil om at mye av oppgaven går ut på PLS kanskje vi skal bytte motoren til røykgassviften og dimensjonere ny kabel og vern til denne? Mekaniske biten kan muligens våre å plassere en touch skjerm i en skapdøren. Kutte hull og montere? Hva tenker du om oppgaven?

Har en mistanke om mye pls oppgaver, ja. I tillegg er det viktig å merke seg at vi skal ha oppgaver med drift og montasje, derfor kan jeg tenke meg dokumentasjon av hovedstrøm/styrestrøm frekvensomformer. Tror jeg kommer til å lage et forslag på pls program idag, med den infoen vi har nå. Det står ikke oppgitt hvilken feltbuss som er på omformeren, så kanskje vi må velge selv, søkte opp drt1 og 2, det er en omron kommunikasjonsmodul, lurt å lese seg opp på hva de andre modulene brukes til, adressering osv... vil tro vi må dokumentere div. instrument. Mekanisk har jeg tenkt på at vi kanskje må skifte lager i vifta/feilsøke en lyd. Ellers kan det være det pneumatiske anlegget har en feil, slik jeg forstår det skal støvet blåses fra bunnen hvor posefilteret er, kan jo væte kompressortrøbbel feks.. det kan jeg ikke mye om. Lurt å tenke seg til eventuelle feilkilder på instrumentene, ettersom det er støv/kull/kalk i systemet, lurt å påpeke ip-grad, groing kan jo skje i flowmåleren som står i pipa hvis det har vært skade på posefilter og gjort at støv har blitt dratt med ut.

Når det kommer til elenergi kan det kanskje være igangsetting av vifta, sluttkontroll av motoren - da bør den jo isolasjonstestes og dobbelsjekke beregninger, de kan jo være feil, innstilling av motorvern etc.

Stillstandsvarmen kan det bli feilsøking på, da fjernes alle lasker og man isolasjonstester alle elementene mot jord, og mellom hverandre. Kan jo også være svidde lasker hvis strømtrekket er for lavt.

Regner med vi må lage dokumentasjon på en del siden det ikke følger med noe.

Gjort deg opp noen tanker på andre oppgaver vi kan få?

Lenke til kommentar

Vetikke om så mye mer vi kan få enda nei, men vipper fortsatt mot å montere skjermen i skapdøren med tanke på siste siden. Ombygging til pls får vi, så jeg tenkte også å komme med forslag til pls program idag, men usikker på hvordan det forventes at det skal bli gjort... mest bare som blokkskjema med adressering og feltbus eller mer omfattende? Hms og sikker jobb analyse er jo også veldig viktig å få med på flere av oppgavene.

Lenke til kommentar

Jeg kommer til å lage et pls-program med det vi har av info så langt, i CX-programmer, så levere det inn som screenshots om jeg får bruk for det. Det de som har hatt eksamen tidligere har gjort.

Nå sitter jeg å går over hele p&id skjemaet så jeg forstår hele prosessen, men har støtt på noe jeg ikke skjønner helt.

Siloen med kalk virker som den mater kun rett til "hydrator", som jeg regner er en annen del av prosessen siden jeg ikke ser det her. Men i prosessbeskrivelsen står det at kalk også skal tilsettes i posefilteret, er jeg helt på villspor, skjønner du det?

Evt kan det jo være feil i p&id skjema som må rettes på?

Lenke til kommentar

og forresten, flue gas fan har 2 motorer? kan den ene være backup? aldri vært borte i vifte som har 2 motorer

Skjønner meg ikke på dette jeg heller... virker jo som motorene har hver sin omformer, og symbolet i mellom de finner jeg ikke ut hva betyr, ligner egentlig på en kobling. Ser rart ut. Tror vi bare må satse på at det er en nødstrømsmotor f.eks

Lenke til kommentar

 

og forresten, flue gas fan har 2 motorer? kan den ene være backup? aldri vært borte i vifte som har 2 motorer

Skjønner meg ikke på dette jeg heller... virker jo som motorene har hver sin omformer, og symbolet i mellom de finner jeg ikke ut hva betyr, ligner egentlig på en kobling. Ser rart ut. Tror vi bare må satse på at det er en nødstrømsmotor f.eks

 

symbolet er kobling ja. hadde likt og vist størrelsen på disse motorene, men regner med den ene er en slags forstyring for den andre motoren? evt. at den ene er såpass stor at den trenger en egen motor til å justere utveksling... men det blir jo også veldig rart med tanke på at begge har frekvensomformer

Lenke til kommentar

 

 

og forresten, flue gas fan har 2 motorer? kan den ene være backup? aldri vært borte i vifte som har 2 motorer

 

Skjønner meg ikke på dette jeg heller... virker jo som motorene har hver sin omformer, og symbolet i mellom de finner jeg ikke ut hva betyr, ligner egentlig på en kobling. Ser rart ut. Tror vi bare må satse på at det er en nødstrømsmotor f.eks

symbolet er kobling ja. hadde likt og vist størrelsen på disse motorene, men regner med den ene er en slags forstyring for den andre motoren? evt. at den ene er såpass stor at den trenger en egen motor til å justere utveksling... men det blir jo også veldig rart med tanke på at begge har frekvensomformer

Fant ut av det! Gå på udir og finn forberedelse + eksamen for H15, de fikk akkurat samme forberedelse, der står det at det er en nødstrømsmotor. Da kan vi sjekke hvilke oppgaver de fikk på eksamen på den, kan vel se vekk fra de oppgavene som har vært på tidligere eksamener :) der står det forskjellig motordata, men kan jo ikke vite om de bruker samme motordata denne eksamenen, slikt er vel bare fiktivt omtrent fra eksamen til eksamen

Lenke til kommentar

ok, skal prøve å finne det! tenkte kanskje det kunne være en sekundærmotor som skal avlaste primærmotern slik at den får kjølt seg ned om den blir for varm, i og med at den er koblet til et kjøleelement. men da fant vi ut av det :) skal se om jeg finner den eksamenen på udir.

Lenke til kommentar

Fant den eksamenen nå! Veldig nyttig, hadde vært greit p sett en slternativ besvarelse på denne også...

Hvis du søker i diskusjonsforumene her på diskusjon.no har folk diskutert litt etter eksamen, men har ikke funnet en full besvarelse. Ligger mye nyttig på elfag.blogg.no også, ikke noe konkret til oppgaven, men noe kan jo være noe aktuelt der likevel

Lenke til kommentar

har mistanke om en til oppgave vi kan få... differansen i trykk før og etter filteret justeres manuellt etter hva jeg forstår. dette er jo tungvindt, så jeg ser for meg at vi skal bruke regualtor i PLS til å automatisere denne delen?

 

Det vet jeg at det har vært oppgave på tidligere, på dette anlegget, så vil tro det ikke kommer igjen. I såfall er det bare å starte pulsrensingen i pls pulskontrollenheten effic ved et visst trykk over posefilteret.

Lenke til kommentar

Skjønner du hvordan temperaturmålerne etter reaktoren beregner hastigheten i reaktoren?

01HTA11 CT001-CT003, står i beskrivelsen under Temperaturovervåkning på siste siden.

 

Tror du kalken blir tilføyd røykgassen tidligere i prosessen siden vi ikke ser at kalken går inn til reaktoren?

Lenke til kommentar

Sett mye på PLS'en? 

Ser de fleste sidene på starten er en sammenligning mellom DRT1 og DRT2, vi får sikkert en oppgave hvor vi skal velge hvilken som er lurest å bruke da... Men det er litt vanskelig å forstå, for der det står Overview of Analog Slaves, DRT2 i "introduksjonen" virker det som man skal kunne "programmere" på modulen, og slippe å lage ladder diagram? Har ikke vært borti noe sånt før, virker rart.

Lurer på om jeg må velge DRT1 og bruke ladder programmering bare fordi det er det jeg kan best, selv om DRT2 skal være "enklere" ifølge teksten på vedlegget...

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...