RonnSann Skrevet 20. november 2016 Del Skrevet 20. november 2016 (endret) Hei, jeg har et varmekabel projekt som jeg skal utføre. Rommet er 23 kvm og underlaget er parkett. Jeg tenkte å bruke en 10W/M varmekabel fra nexan. Problemet er at når jeg regner ut total effekt på rommet 60W/M * 23 kvm = 1380W. Den eneste kabelen som nærmer seg er en varmekabel på 1300W 10W/M. Så spørsmålet er om det er mulig å bruke denne kabelen eller om den er for liten og/ eller at c-c avstanden er for stor (17,6cm) Endret 20. november 2016 av RonnSann Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 20. november 2016 Del Skrevet 20. november 2016 Hva med TXLP 0,2ohm?184 meter kabel 12,5cm CC 62,5w/m^2 (1437,5W) 7,8W per kabelIkke en fasit, bare et forslag. Ikke mitt fagfelt, jeg bare kikket på denne kalkulatoren :-) http://servicelink.nexans.no/webcalc/# Lenke til kommentar
RonnSann Skrevet 20. november 2016 Forfatter Del Skrevet 20. november 2016 Hva med TXLP 0,2ohm? 184 meter kabel 12,5cm CC 62,5w/m^2 (1437,5W) 7,8W per kabel Ikke en fasit, bare et forslag. Ikke mitt fagfelt, jeg bare kikket på denne kalkulatoren :-) http://servicelink.nexans.no/webcalc/# Det er dessverre ikke lov å ha mer en 60W/m^2 på parkett, men jeg fant ut av det Lenke til kommentar