Cowboystrekk Skrevet 15. oktober 2016 Del Skrevet 15. oktober 2016 I forbindelse med garasjebygging måtte elektriker midlertidig koble om i sikringsskap så håndverkerfikk brukt 1-fas 16A 230V utstyr. Da elektriker endra tilbake røk alarmsentralen, dimmer utelys og vifta til utedel varmepumpe slutyet å fungere (muligens pumpa og, har luft til vann og huset varmes dårlig etter dette.) Spurte elektrikern, men han visste ikke helt (nyutdanna). Noen her som aner hva som har skjedd? Hva jeg bør gjøre? Har fått med meg at dimmebrytere kan ha en sikring, men ser den ikke når jeg tar av bryter og tørr ikke demontere selv. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 15. oktober 2016 Del Skrevet 15. oktober 2016 Hvis man bryter N-leder på et TN-anlegg så får alle 230V-laster over-eller underspenning ettersom de blir koblet i serie over 400V. Kan være noe slikt 2 Lenke til kommentar
kremt Skrevet 15. oktober 2016 Del Skrevet 15. oktober 2016 Korrekt, og meget godt observert. Man får et såkalt flytende nullpunkt og har således ingen som helst kontroll på spenningsverdiene. Virker som en amatør som har holdt på her, jeg ville ringt firmaet og fått sjefen til å komme og se på det. 400 volt på vanlig utstyr er ikke til å tulle med. 2 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 15. oktober 2016 Del Skrevet 15. oktober 2016 I forbindelse med garasjebygging måtte elektriker midlertidig koble om i sikringsskap så håndverkerfikk brukt 1-fas 16A 230V utstyr. Selv om man har 400V gjennom 3xL+N som forsyning inn i et bygg, har man alltid 230V L+N til vanlige 1-fase forbrukspunkter, ikke noe å "koble om" for å bruke 230V utstyr. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 15. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2016 Koble om var vell hans ord da jeg forsøkte å spørre hva endringa innebar. Han kutta hovedsikringa en periode. Takk for tips, skal høre med sjefen hans. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 16. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2016 Noen som vet som må gjøres for å få varmepumpa igang igjen? Må deler byttes? Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 5. november 2016 Forfatter Del Skrevet 5. november 2016 Det viste seg at håndverker som jobba med garasjen hadde forårsaket en kortslutning, noe han ikke hadde forstått selv eller informert oss om. Varmepumpa fungerte, men reelekort, vannpumpe, dimmer utelys og alarmsentral fikk trolig overspenning og gikk i stykker. Har fått fiksa det meste nå så snart tilbake til normalt 1 Lenke til kommentar