CYA Skrevet 17. august 2016 Del Skrevet 17. august 2016 (endret) Har oppdaget at jeg har et lite strekke ikke-forskriftsmessig EL-nett i hjemmet mitt; mer spesifikt ikke-dobbelisolert EL-kabel bak hulkilist i tak. Listen er limt fast og sitter dønn / bom fast. Veggene er dekket med tapet og er forøvrig i gips, så aner ikke hva som vil skje dersom jeg river og sliter av listen. Jeg vet med sikkerhet hvilket kabelstrekk dette er (kabelstrekk utelukkende til en lysbryter). Kan en elektriker da kutte kabelen fra de to tilgjengelige punktene i hver sin ende, la kabelstrekket bak list bli liggende, og legge opp ny kabel / legge opp fjernstyrt lysbryter? Eller _må_ listen av, og kabelstrekket - selv om det er kappet i begge ender - fjernes? Edit; Kjenner på meg at det ligger et lite element av informasjonsasymmetri her, og at en elektriker evt. ønsker å se med sitt blotte øye hva som befinner seg bak listen? Endret 17. august 2016 av CYA Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 17. august 2016 Del Skrevet 17. august 2016 Dette fikser en elektriker lett. Helt vanlig i gamle bygg at det blir liggende masse kabler som en ikke kan gjøre rede for. For å ikke snakke om kabelgater på plattformer. Ved full renovering av etasje taes alt ned og nye ledninger legges opp. Forhåentligvis med god merking. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 De fleste elektrikere ville nok helst fjerna lista og kabelen helt. Kommer litt an på omstendighetene. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Altså, ligger det enkeltledere bak listen som i PN, RK eller lignende? Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Sannsynligvis en gammel PR kabel som er listet over. Eller noe sånn. Spiller forøvrig ingen rolle om kabelen er dobbeltisolert eller ikke. PFXP uten rør i vegg (noe dette kan regnes som, med mindre lista er skrudd og kan demonsteres lett) er noe man i det store og hele har gått bort fra. Finnes vel noen enkeltunntak, men fagmessig utførelse krever stort sett rør som kan trekkes om. Lenke til kommentar
chriztr Skrevet 27. august 2016 Del Skrevet 27. august 2016 Sikker på at den lista ikke er skrudd? Skal det legges kabel bak lister så skal den skrus fast for å ha tilgang til kabel. Lenke til kommentar