Venin Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Jeg har en koblingsboks bak et høyskap jeg nylig har skrudd opp på badet, og tenker å ha en 4-veis stikkontakt over denne. Jeg har derfor kuttet et hull i bakplaten i skapet. I tillegg ønsker jeg å gjøre om to 1-veis stikkontakter til 2-veis. Er det da disse to på Clas jeg bør gå for, og vil de fleste elektrikere installere dette siden det er Elko? http://www.clasohlson.com/no/Elko-RS,-4-veis-utenp%C3%A5liggende-stikkontakt-/32-4078 http://www.clasohlson.com/no/Elko-RS-2-veis-vegguttak-for-innfelling/32-4075-2 Her er bildene av koblingsboksen bak høyskapet og den andre veggen med de to enkle stikkontaktene: Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Skjær ut større hull til den i skapet slik at stikkontakten kan settes på veggen og ikke på bakplaten i skapet. Usikker på de nøyaktige målene på en fireveis stikkontakt men det blir vel noe rundt 15x15 cm. De andre stikkontaktene kan også helt fint byttes til doble uttak. Personlig hadde jeg ikke hatt noe problem med å montert utstyr som kunde har kjøpt selv, om det er Elko eller ei. Dersom det hadde vært meget dårlig kvalitet ved første øyekast hadde jeg dog sagt nei. Det eneste er at installatøren sannsynligvis noterer dette i samsvarserklæringen at utstyr ikke er levert av de, dette for å hindre at eventuelle reklamasjoner knyttet til produktet i seg selv ikke rettes mot de. 1 Lenke til kommentar
Venin Skrevet 2. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2016 Jeg tenkte elektrikeren kanskje kutta ut selv, men det er kanskje ikke vanlig? Tror du forresten det er stor prisforskjell hvis jeg ber elektriker komme med stikkontaktene? Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Kutta ut hva? Usikker på hva din lokale elektriker skal ha for disse stikkontaktene hvis du kjøper via de, men det er jo klart at du sparer noen kroner på å kjøpe materiell selv. I hvert fall i utgangspunktet. Lenke til kommentar
Venin Skrevet 2. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2016 Jeg tenkte han kutta ut bakplata i skapet så mye han behøvde. Skal midten av koblingsboksen være midten av stikkontakten forresten? Så skjærer jeg hullet ferdig der det bør være. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 (endret) Siden dette er et bad er jeg veldig skeptisk.. Er vel noen IP verdier her som må være tilfredstilt med tanke på boligforsikring og lignende om det skulle bli en brann grunnet kondens eller tilsvarende.. http://www.elektroimportoren.no/kapslingsgrader-og-vaatromssoner/IPSoner/Document.html Endret 2. juli 2016 av Krozmar Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Jeg tenkte han kutta ut bakplata i skapet så mye han behøvde. Skal midten av koblingsboksen være midten av stikkontakten forresten? Så skjærer jeg hullet ferdig der det bør være. Det blir nok best å sentrere hullet i forhold til boksen, ja. Lenke til kommentar
Venin Skrevet 2. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2016 Det er omtrent 90 cm fra koblingsboksen til dusjkabinettet, høyden fra gulv er ca 180 cm og diagonal avstand til servantbatteri er ca 100 cm. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Siden dette er et bad er jeg veldig skeptisk.. Er vel noen IP verdier her som må være tilfredstilt med tanke på boligforsikring og lignende om det skulle bli en brann grunnet kondens eller tilsvarende.. http://www.elektroimportoren.no/kapslingsgrader-og-vaatromssoner/IPSoner/Document.html Dette er jo med forbehold om at de stikkontaktene som allerede står er montert lovlig, altså ikke i umiddelbar nærhet av dusj spesielt. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Siden dette er et bad er jeg veldig skeptisk.. Er vel noen IP verdier her som må være tilfredstilt med tanke på boligforsikring og lignende om det skulle bli en brann grunnet kondens eller tilsvarende.. http://www.elektroimportoren.no/kapslingsgrader-og-vaatromssoner/IPSoner/Document.html Dette er jo med forbehold om at de stikkontaktene som allerede står er montert lovlig, altså ikke i umiddelbar nærhet av dusj spesielt. Jo, men jeg tenker på om en elektriker ønsker å montere opp dette å skrive under på at det er utført av ham.. Lenke til kommentar
Venin Skrevet 2. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2016 De to som skal gjøres om til 2-veis er på motsatt side av dusjkabinett og langt unna vann. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Siden dette er et bad er jeg veldig skeptisk.. Er vel noen IP verdier her som må være tilfredstilt med tanke på boligforsikring og lignende om det skulle bli en brann grunnet kondens eller tilsvarende.. http://www.elektroimportoren.no/kapslingsgrader-og-vaatromssoner/IPSoner/Document.html Dette er jo med forbehold om at de stikkontaktene som allerede står er montert lovlig, altså ikke i umiddelbar nærhet av dusj spesielt. Jo, men jeg tenker på om en elektriker ønsker å montere opp dette å skrive under på at det er utført av ham.. Problemet er? Om jeg setter opp en Elko stikk kjøpt av kunde hos Clas Ohlson eller en Elko stikk via grossist er helt likegyldig. Så lenge utstyret er godtkjent for bruk i Norge, noe det er, og det monteres lovlig, noe det gjøres gjennom installatør, så er det jo en helt grei måte å gjøre det på. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Den sistnevnte kontakten: http://www.clasohlson.com/no/Elko-RS-2-veis-vegguttak-for-innfelling/32-4075-2 er IP20, altså den er ikke kvalifisert til å tåle kondens engang.. Den førstnevnte IP21 tåler kondens, men ikke dryppvann som fort kan komme av litt uheldigretning av ett dusjhode.. De fleste elektrikkere jeg kjenner ville neppe installere noe av dette... Lenke til kommentar
Venin Skrevet 2. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2016 Hva er alternativet, Krozmar? 1 Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Den sistnevnte kontakten: http://www.clasohlson.com/no/Elko-RS-2-veis-vegguttak-for-innfelling/32-4075-2 er IP20, altså den er ikke kvalifisert til å tåle kondens engang.. Den førstnevnte IP21 tåler kondens, men ikke dryppvann som fort kan komme av litt uheldigretning av ett dusjhode.. De fleste elektrikkere jeg kjenner ville neppe installere noe av dette... Kontaktene er, slik TS har beskrevet, utenfor våt-soner. Det er ingen krav til spesiell IP-grad utenfor disse sonene. Dersom dine elektrikervenner ikke engang tør å montere utstyr som er ihht. NEK så burde de kanskje finne seg noe annet å gjøre. 1 Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 (endret) Uansett; mitt poeng var at utstyret monteres lovlig. Det er elektrikers ansvar å påse (blant annet) at utstyret har IP-grad tilpasset omgivelsene. Dette gjelder uavhengig av hvor utstyret er kjøpt, noe som var poenget her. Endret 2. juli 2016 av El-Ateisten Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 (endret) Den sistnevnte kontakten: http://www.clasohlson.com/no/Elko-RS-2-veis-vegguttak-for-innfelling/32-4075-2 er IP20, altså den er ikke kvalifisert til å tåle kondens engang.. Den førstnevnte IP21 tåler kondens, men ikke dryppvann som fort kan komme av litt uheldigretning av ett dusjhode.. De fleste elektrikkere jeg kjenner ville neppe installere noe av dette... Kontaktene er, slik TS har beskrevet, utenfor våt-soner. Det er ingen krav til spesiell IP-grad utenfor disse sonene. Dersom dine elektrikervenner ikke engang tør å montere utstyr som er ihht. NEK så burde de kanskje finne seg noe annet å gjøre. Det var da voldsomt.. Jeg sier bare det jeg har kjenskap til. Det er jo trossalt liv og helse det går på til slutt, men for all del, om noen elektrikkere ønsker å slenge opp stikkkontakter som ikke tåler kondens på ett bad så får de iallefall ta ansvar om det går galt... Endret 2. juli 2016 av Krozmar Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Jeg har ingen problemer med å forsvare et elektrisk anlegg som er i henhold til NEK 400. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 (endret) Hva er alternativet, Krozmar? Personlig ville jeg ha hatt IP23 minimum på kontaktene på våtrommet for å slippe rimelig unna... En elektrikker vil trolig kjøre på med IP45 om han hadde fått valget selv... Endret 2. juli 2016 av Krozmar Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 2. juli 2016 Del Skrevet 2. juli 2016 Kjør på med full IP68 i hele huset så er man sikret ved flom også. Når man først er i gang. 3 Lenke til kommentar