Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Elektro Sluttkontroll


Anbefalte innlegg

Hei

 

Har noen spørsmål om sluttkontroll.

 

Hvorfor måler vi kontinuitet først? Hva er hensikten med dette.

 

Hvorfor måler vi isolasjonsmåling? Hva er hensikten med dette.

 

Setter veldig stor pris på svar på dette, føler jeg trenger en større forståelse av dette...

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Kontinuitet i beskyttelsesledere

Målingen gjøres for å kontrollere at:

  • Beskyttelsesledere er tilkoplet og hele.
  • De nødvendige beskyttelsesledere til utsatte deler og andre ledende deler i området finnes.

 

Isolasjonsmåling

Hensikt med målingen.

  • kontrollere at det er tilstrekkelig isolasjon mellom faselederne og jord
  • lokalisere feil i installasjon eller utstyr

Isolasjonssvikt medfører både berøringsfare og brannfare.

Lenke til kommentar

Kontinuitet i beskyttelsesledere

Målingen gjøres for å kontrollere at:

  • Beskyttelsesledere er tilkoplet og hele.
  • De nødvendige beskyttelsesledere til utsatte deler og andre ledende deler i området finnes.

 

Isolasjonsmåling

Hensikt med målingen.

  • kontrollere at det er tilstrekkelig isolasjon mellom faselederne og jord
  • lokalisere feil i installasjon eller utstyr

Isolasjonssvikt medfører både berøringsfare og brannfare.

Takk for så raskt svar :D En siste ting jeg lurer på er hvorfor man måler kortslutningsmåling, har drevet med det litt på skolen med FLUKE, hvor man satte inn et støpsel fra FLUKen og inn i stikkontakta mens det var spenning på?

Lenke til kommentar

Kortslutningsmåling/beregning utføres for å sørge for at man har tilstrekkelig med strøm som går ved kortslutning til at vernet løser ut momentant. Altså, i vanlig boliginstallasjon er det ikke noe problem. Lange og tynne ledere gir lav kortslutningsstrøm. En noe lignende måling i utførselse kan gjøres for å teste utløsetid og utløsestrøm for jordfeilbryter.

 

Jeg pleier forøvrig av vane å måle kontinuitet først, da er man så og si sikker på at kursen er hel og at alt av koblinger er utført, og at en boks/stikk ikke står ukoblet. Når man da isolasjonsmåler så vet man at man måler hele kursen.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...