samaron Skrevet 20. april 2016 Rapporter Del Skrevet 20. april 2016 Heisann! Er ikke elektronikk sådan, men prøver likevel. Kunne ikke finne et mer passende underforum. Har en trafo jeg fikk laget til den japanske elektronikken jeg har. Dette er en 500VA trafo med 230 volt primær og 100 volt sekundær. Du leste riktig, den omformer til 100, ikke 120. Jeg valgte å koble inn en treg 2A glassikring på primærsiden for å beskytte den mot overbelastning. Ulempen er at den fra tid til annen tar glassikringen når jeg skrur den på. Kan gjerne ta 5 sikringer før den endelig er på. Tidligere tok den kursen også, men den sikringen ble byttet ut fra 10A B-sikring til 13A C-sikring. Hvis noen lurer, så er svaret nei. Det er ikke tilkoblet noe som trekker strøm. Alt er tilkoblet en strømpadde som jeg alltid skrur av. Når jeg skrur på trafoen så er det kun dens egen startstrøm som tar sikringen. Er det noen form for "soft start" krets jeg kan mekke sammen for å unngå at den brenner så mange sikringer? Eventuelt er det normal praksis å ikke ha sikring på slike omformere? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 20. april 2016 Rapporter Del Skrevet 20. april 2016 (endret) Du kan bruke en NTC thermistor for å begrense oppstartstrømmen. Disse brukes ofte i diverse kraftforsyninger (PSU). https://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current_limiter Fin kalkulator for å finne riktig NTC: http://www.ametherm.com/inrush-current Kan også kombineres med et rele som kobler NTC thermistoren ut av kretsen en viss tid etter oppstart: http://www.instructables.com/id/Controlling-the-Inrush-Current-Required-by-Large-T/?ALLSTEPS Endret 20. april 2016 av Thorsen Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 21. april 2016 Rapporter Del Skrevet 21. april 2016 En sikring på 2A er for lite for en 500W trafo, jeg ville brukt minimum 4A keramisk sikring for å takle startstrømmen idet kjernen skal magnetiseres. Glassikringer er ikke alltid så bra på 230V nett, har opplevd flere ganger at disse fordamper sikringstråden som deretter legger seg som et metallbelegg på innsiden av glasset. Dette metallbelegget kan lede strøm og ikke ryke før glasset knuses. Eventuelt kan du lage din egen softstarter med en 12V H7 (55W) lyspære fra bil i serie med trafoen. Lyspæren vil da blinke når du skrur på strømmen, og gløde når du bruker strøm. Er glødingen forstyrrende så kan du koble en ekstra bryter som kortslutter pæren etter trafoen er påskrudd. Pass på å isolere pæren og ledningene godt slik at du ikke kommer i kontakt med 230V under drift. Lenke til kommentar
samaron Skrevet 21. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2016 Hvis jeg velger å bruke en større sikring så er den vel ikke belastningsbeskyttet lenger, bare kortsluttningsbeskyttet? En 4A sikring er jo det dobbelte, så hvis jeg ligger på 2A trekk på primærsiden vil den ikke brenne av. Ble fortalt å bruke en 2A sikring siden det er det trafoen er beregnet for å trekke på primærsiden ca. Er noen år siden jeg drev på med elektronikk og strøm, så er litt rusten på dette området. Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 21. april 2016 Rapporter Del Skrevet 21. april 2016 Belastningsbeskyttelsen setter du på sekundærsiden (100V), denne sikringen kan da være 5A. De fleste trafoer har en innebygget smeltesikring som ligger inni viklingene, den vil bryte strømmen hvis trafoen blir overbelastet slik at den blir for varm. Lenke til kommentar
samaron Skrevet 21. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2016 Nettopp, skjønner. Har noen kjeramiske 8A sikringer liggende, kan vel bruke det på primærsiden. Får ta turen til Clas Ohlson og skaffe meg 5A kjeramiske sikringer til sekundærsiden også. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 21. april 2016 Rapporter Del Skrevet 21. april 2016 En 3,15A eller 5A TREG sikring på primærsiden vil sikkert gjøre susen. På sekundærsiden vil det det også være lurt å ha en sikring på 3-5A. Er det ikke en termisk sikring på trafoen din så kan du jo ettermontere det. Vil du ha en "soft-start" så kan du legge inn en diode i serie på primærsiden og så kortslytte dioden litt etter at spenningen er satt på (eller at du bruker en vribryter med flere stepp). http://www.ebay.com/itm/KSD-9700-Temperature-Switch-Thermostat-Thermal-Protectors-40-to-150-degrees-/281469708607?var=&hash=item4188e6e93f:m:mE8IReir27pwPc-oWQ2lW-A Lenke til kommentar