Det med tverrsnitt som du spør om har med særnorske krav å gjøre. Det kom vel i NEK-400 2010 om jeg ikke husker feil. Poenget er at kabelens strømføringsevne (som leses av i tabell) skal være høyere enn I2 for vernet. I2 er den verdien som vernet kan overbelastes med og fortsatt holde inne i minst 1 time. På vanlige automater er denne på 1,45 ganger nominell strøm. På en 16A sikring vil det si at den kan belastes med opptil 23,2 A i en time uten at den løser ut. I tilfellet 2,5mm2 kabel i rør i isolert vegg så har den en godkjent strømføringsevne som er mindre enn 23,2 A. Følgelig må man enten opp på 4mm2 kabel eller skifte sikringen til en 15A sikring eller eventuelt en 16A med modifisert I2 verdi.

Lenke til kommentar

Det var i 2010 de nye reglene for boliger kom men for 15A sikringene er også I2 modifisert, i hvertfall eaton sine for der er I2 1,3.

Hos schneider er I2 1,2 så der går det med 16A sikringer på 2,5mm2 skjult i rør.

Reglene gjelder dåg ikke for utvidelse og modifisering av eksisterende anlegg fra før 2010.

Nye kurser derimot skal følge den nye normen.