Anbefalte innlegg

Har ei tavle forsynt av en 1000kVA generator og har beregna ik3pmaks i hovedtavla til rundt 14kA. Problemet da er at automatene i tavla er merka med Icu på 10kA. Oppstrøms før automatene er det en effektbryter kun for automatene og deretter selve generatorbryteren.

 

Er det noen som vet hva reglene sier om høyere kortslutningsstrøm enn det automatene tåler når de likevel har beskyttelse fra effektbryteren i forkant?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du får automater som tåler høyere kortslutningsstrøm.

Tror ikke det hjelper at hovedvern tåler det, men ikke automatene, da det er de som først vil bryte en kortslutning og dermed sansynligvis bli ødelagt/brent/"smeller"..

 

Da kan det bli et kaos i skapet, som nødvendigvis ikke beskytter slik det skal..

Lenke til kommentar

Etter litt research fant jeg dette i NEk400:
 

434.5 Kortslutningsvernets egenskaper
Ethvert kortslutningsvern skal tilfredsstille kravene i 434.5.1.
 
434.5.1 Vernets bryteevne skal ikke være mindre enn den høyeste forventede
kortslutningsstrømmen på det stedet vernet er installert, med følgende unntak:
En lavere bryteevne er tillatt dersom et annet vern med tilstrekkelig bryteevne er installert på
forsyningssiden. I slike tilfeller må vernenes egenskaper være koordinert slik at den energien
som de to vernene slipper igjennom, ikke overstiger den verdien som kan tåles uten skade på
vernet på belastningssiden og på lederne som beskyttes av disse vernene.
 
536.1 Generelt
Hvor det er nødvendig med koordinering av vern for å hindre fare eller for å oppnå en korrekt
funksjon av installasjonen, skal selektivitet og/eller nødvendig backupbeskyttelse vurderes.

 
Vernets bryteevne skal være ≥ den høyeste forventede kortslutningsstrøm eller jordfeilstrøm på
det stedet vernet er plassert, med mindre backupbeskyttelse er benyttet.


536.4 Backupbeskyttelse
Vernets bryteevne kan være < den høyeste forventede kortslutningsstrøm eller jordfeilstrøm
(se 536.1) dersom et annet vern (et backupvern) med tilstrekkelig bryteevne er plassert på
tilførselssiden, og egenskapene til vernene er hensiktsmessig koordinert, slik at
gjennomsluppet energi fra oppstrøms vern er ≤ den energien som nedstrøms vern kan tåle uten
å ta skade.
Vernfabrikantenes instruksjoner skal tas i betraktning.

 
Så da er det bare å finne en backuptabell fra vernleverandør for å forsikre seg om at effektbryter kobler ut før gjennomsluppet energi blir større enn det automaten tåler (og kabel naturligvis).

Endret av BigJackW
  • Liker 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...