BigJackW Skrevet 24. mars 2016 Del Skrevet 24. mars 2016 Har ei tavle forsynt av en 1000kVA generator og har beregna ik3pmaks i hovedtavla til rundt 14kA. Problemet da er at automatene i tavla er merka med Icu på 10kA. Oppstrøms før automatene er det en effektbryter kun for automatene og deretter selve generatorbryteren. Er det noen som vet hva reglene sier om høyere kortslutningsstrøm enn det automatene tåler når de likevel har beskyttelse fra effektbryteren i forkant? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 24. mars 2016 Del Skrevet 24. mars 2016 Tror du må ha strømbegrensende vern oppstrøms for automatene. Her kan trolig arne22 bidra Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 24. mars 2016 Del Skrevet 24. mars 2016 Du får automater som tåler høyere kortslutningsstrøm. Tror ikke det hjelper at hovedvern tåler det, men ikke automatene, da det er de som først vil bryte en kortslutning og dermed sansynligvis bli ødelagt/brent/"smeller".. Da kan det bli et kaos i skapet, som nødvendigvis ikke beskytter slik det skal.. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 25. mars 2016 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2016 (endret) Etter litt research fant jeg dette i NEk400: 434.5 Kortslutningsvernets egenskaperEthvert kortslutningsvern skal tilfredsstille kravene i 434.5.1. 434.5.1 Vernets bryteevne skal ikke være mindre enn den høyeste forventedekortslutningsstrømmen på det stedet vernet er installert, med følgende unntak:En lavere bryteevne er tillatt dersom et annet vern med tilstrekkelig bryteevne er installert påforsyningssiden. I slike tilfeller må vernenes egenskaper være koordinert slik at den energiensom de to vernene slipper igjennom, ikke overstiger den verdien som kan tåles uten skade påvernet på belastningssiden og på lederne som beskyttes av disse vernene. 536.1 GenereltHvor det er nødvendig med koordinering av vern for å hindre fare eller for å oppnå en korrektfunksjon av installasjonen, skal selektivitet og/eller nødvendig backupbeskyttelse vurderes. Vernets bryteevne skal være ≥ den høyeste forventede kortslutningsstrøm eller jordfeilstrøm pådet stedet vernet er plassert, med mindre backupbeskyttelse er benyttet.536.4 BackupbeskyttelseVernets bryteevne kan være < den høyeste forventede kortslutningsstrøm eller jordfeilstrøm(se 536.1) dersom et annet vern (et backupvern) med tilstrekkelig bryteevne er plassert påtilførselssiden, og egenskapene til vernene er hensiktsmessig koordinert, slik atgjennomsluppet energi fra oppstrøms vern er ≤ den energien som nedstrøms vern kan tåle utenå ta skade.Vernfabrikantenes instruksjoner skal tas i betraktning. Så da er det bare å finne en backuptabell fra vernleverandør for å forsikre seg om at effektbryter kobler ut før gjennomsluppet energi blir større enn det automaten tåler (og kabel naturligvis). Endret 25. mars 2016 av BigJackW 2 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå