Hahakon Skrevet 25. februar 2016 Del Skrevet 25. februar 2016 Som elektriker, hvordan sluttkontrollerer man i et sykehus? Ville dette vært det samme som om man gjorde det i en bolig, altså med å teste jordfeilbryter, måle kontinuitet etc...? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 26. februar 2016 Del Skrevet 26. februar 2016 (endret) Helt generelt: 5 sikre er en "forenklet sjekkliste" for boliger og den kan neppe brukes. NEK400:2014 har en ganske omfattende sjekkliste/arbeidsbeskrivelse for sluttkontroll av alle typer elektriske installasjoner inklusive boliger og sykehus. Denne bør kunne brukes. NEK400:2014 har ellers en del innhold og avsnitt som er rettet spesielt mot sykehus. Man må da selvfølgelig kontrollere at disse bestemmelsene har blitt fulgt. Det kommer vel også sikkert an på omfanget av installasjonen og typen av installasjon. Det vil sikkert være noe forskjell mellom det å legge opp en kurs for en leselampe på pauserommet og et elektrisk anlegg for en operasjonssal. Endret 26. februar 2016 av arne22 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 26. februar 2016 Del Skrevet 26. februar 2016 Jording på operasjonssaler og andre kritiske rom er noe du må være spesielt oppmerksom på. Det brukes gjerne egne skilletrafoer for å unngå at jordfeil ellers i sykehuset skal ha noen innvirkning på utstyr i kritiske rom. Det brukes gjerne også IT-nett i slike områder for å sikre at første jordfeil ikke fører til bryterfall. Lenke til kommentar