Det meste ser jo rett ut, men S1, S2 og S5 er jo kortsluttet ved hjelp av en kabelføring oppe på toppen og topp høyre og ned. Derfor så får PROuser rett.

 

Hovedstrømsskjema og styrestrøm stemmer ikke helt ved at det er brukt Q for å indikere kontaktorer i hovedstrøm og K i styrestrøm. Man bruker normalt det samme symbolet.

 

Det er litt uklart hvorfor det er tegnet inn en tidsforsinkelse for den ene kontaktoren. Slik som tegningen er nå så skulle vel kontaktorene i hovedstrømsskjema hete K1 og K3. Tanken er vel at når man åpner porten så skal det skje en liten pause før man får snudd dreieretningen til motoren. Det hele ser ut til å være en dreieretningsvender med forrigling og tidsforsinkelse den ene veien.

 

Håper at det ikke var for mye hjlep, for man skal jo finne ut av det meste selv. Tegningene var jo ellers bra, bortsett fra noen små feil. 

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Det meste ser jo rett ut, men S1, S2 og S5 er jo kortsluttet ved hjelp av en kabelføring oppe på toppen og topp høyre og ned. Derfor så får PROuser rett.

 

Hovedstrømsskjema og styrestrøm stemmer ikke helt ved at det er brukt Q for å indikere kontaktorer i hovedstrøm og K i styrestrøm. Man bruker normalt det samme symbolet.

 

Det er litt uklart hvorfor det er tegnet inn en tidsforsinkelse for den ene kontaktoren. Slik som tegningen er nå så skulle vel kontaktorene i hovedstrømsskjema hete K1 og K3. Tanken er vel at når man åpner porten så skal det skje en liten pause før man får snudd dreieretningen til motoren. Det hele ser ut til å være en dreieretningsvender med forrigling og tidsforsinkelse den ene veien.

 

Håper at det ikke var for mye hjlep, for man skal jo finne ut av det meste selv. Tegningene var jo ellers bra, bortsett fra noen små feil. 

Takk for svar :) Trenger litt hjelp med rekkeklemme tabell for skjemaet, noen som vet om en tabell som er ganske lik den som trengs her?

Lenke til kommentar

Du trenger rekkeklemmer på det som går inn og ut, dvs om du vil ha en søt liten lampe et sted så trenger den også rekkeklemmer.
Nødstoppen er sikkert ikke plassert i skapet heller.
1&2 er benevnelsen på NC brytere, og 3&4 er NO. (Normalt stengt & Åpen)

Dette fikser du :dremel: 
Denne kan kanskje hjelpe deg

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...