Går det fint å benytte 10A sikring til en motor som trekke 1,9 A?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Hvis det eventuelt skulle dreie seg om en automatsikring som leverer spenning til en frekvensomformer (som du har antydet i en annen tråd) da kan det fungere. Hvis det ikke er noen frekvensomformer men et motorvern, så kan det også fungere. Hvis det ikke finnes hverken noen frekvensomformer eller noe motorvern så kan det ikke fungere. (Da får sedeberg over rett.)

 

Når man vurderer en problemstilling som dette så kan man ofte ikke vurdere en eller to komponenter for seg. Man opplyse litt om hvordan installasjonen som helhet er bygd opp og fungerer, og så må man vurdere ut i fra det. Da blir svaret ofte ett litt annet enn hvis man vurderer en eller to komponenter for seg.

 

Når det gjelder dimensjon: Etter NEK400:00 så er minimumsdimensjonen 1,5 mm2 for hovedstrøm. Etter NEK_EN-60204-1 så er minimumsdimensjon så vidt jeg husker 0,75 mm2. Da er det greit. (Hvis det er en maskininstallasjon og ikke en bygningsinstallasjon.)

 

Edit:

 

Det må være et samsvar mellom automatsikring og kabeldimensjon. Det kan tenkes at 0.75 i kabeldimensjon er litt lite for en 10A sikring. (Husker ikke sikkert.) Det kan nok være lurt å gå opp til 1,5 mm2 eller å redusere til en mindre sikring.