lawiet Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 Går det fint å benytte 10A sikring til en motor som trekke 1,9 A? er det greit å benytte 0,75mm kabel? (230v motor) Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 Hvorfor skulle det ikke gå å bruke en 10A sikring til 1.9A motor?Går det fint å bruke en 100-lapp til å betale en vare som koster 20kr? Tverrsnittet på kabelen kan jeg ikke hjelpe deg med tho Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 Sikringen vil ikke beskytte motoren tilfredsstillende. Lenke til kommentar
lawiet Skrevet 30. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2016 Sikringen vil ikke beskytte motoren tilfredsstillende. hva mener du? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 Får du en feil som overbelaster motoren vil motoren ryke før sikringen. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 (endret) Hvis det eventuelt skulle dreie seg om en automatsikring som leverer spenning til en frekvensomformer (som du har antydet i en annen tråd) da kan det fungere. Hvis det ikke er noen frekvensomformer men et motorvern, så kan det også fungere. Hvis det ikke finnes hverken noen frekvensomformer eller noe motorvern så kan det ikke fungere. (Da får sedeberg over rett.) Når man vurderer en problemstilling som dette så kan man ofte ikke vurdere en eller to komponenter for seg. Man opplyse litt om hvordan installasjonen som helhet er bygd opp og fungerer, og så må man vurdere ut i fra det. Da blir svaret ofte ett litt annet enn hvis man vurderer en eller to komponenter for seg. Når det gjelder dimensjon: Etter NEK400:00 så er minimumsdimensjonen 1,5 mm2 for hovedstrøm. Etter NEK_EN-60204-1 så er minimumsdimensjon så vidt jeg husker 0,75 mm2. Da er det greit. (Hvis det er en maskininstallasjon og ikke en bygningsinstallasjon.) Edit: Det må være et samsvar mellom automatsikring og kabeldimensjon. Det kan tenkes at 0.75 i kabeldimensjon er litt lite for en 10A sikring. (Husker ikke sikkert.) Det kan nok være lurt å gå opp til 1,5 mm2 eller å redusere til en mindre sikring. Endret 30. januar 2016 av arne22 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå