Mixy Skrevet 18. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2016 Hei! Har den siste uken hatt problemer med en del pærer som bruker lang tid på å tenne eller ikke tenner i det hele tatt. Dette gjelder sparepærer. Jeg målte akkurat spenningen inn i sikringsskapet til 200-205V noe som er under de 10% nettleverandøren tillater seg å avvike. Hvilke krav har jeg her? Forsøkte å ringe de men fikk ikke noe svar. Spenningen ble målt av elektriker i august til 232V så det har vel med kulden/økt last på nettet å gjøre. Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 18. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2016 Hei! Har den siste uken hatt problemer med en del pærer som bruker lang tid på å tenne eller ikke tenner i det hele tatt. Dette gjelder sparepærer. Jeg målte akkurat spenningen inn i sikringsskapet til 200-205V noe som er under de 10% nettleverandøren tillater seg å avvike. Hvilke krav har jeg her? Forsøkte å ringe de men fikk ikke noe svar. Spenningen ble målt av elektriker i august til 232V så det har vel med kulden/økt last på nettet å gjøre. legg inn en klage på elklagenemnda. er det slik ved tven og kjøleskap - dette er nemlig ikke sunt over lengre tid. Lenke til kommentar
1Dr.E Skrevet 18. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2016 Hehe, jeg og naboene har motsatt problem. Vi har høy spenning på nettet, og har blitt gode kunder hos Osram Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 18. januar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2016 (endret) Fikk snakket med en person hos Hafslund som var helt fullstendig på jordet. Ble heldigvis satt over til en som sa at dette måtte registreres som spenningsklage og at det da vil komme en som kan sette opp måleutstyr hos oss og etter det se om noe kunne gjøres. For å få registrert dette måtte jeg bli satt over en gang til, men da kom jeg bare til personsvar på en privattelefon. EDIT: Ringte feilmeldingen istedenfor kundesenteret, og da ble det avtalt at det skulle komme noen om en halvtimes tid. 3 forskjellige svar etter 3 samtaler om samme feil der altså. EDIT2: I mellomtiden har spenningen økt til rundt 215V, så vi får se hva han sier. Endret 18. januar 2016 av Mixy Lenke til kommentar
jorgens91 Skrevet 18. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2016 Om overliggende/regionalnettet forandres kan også det ha påvirkning hos deg. Er det lavt hos naboen din og? Tenker på om transformatoren er feil trinnet eller om installasjonen din er 'dårlig'. Har du kabelnett eller isolert/blank luftlinje inn til din bolig? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 20. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2016 Vi hadde det samme problemet på en leir i militæret når jeg jobbet der, det tekniske utstyret var ikke veldig fornøyd med for lav spenning. Dette var også under de +/-10% som de garanterer. Vi kjørte flere saker mot de over flere måneder og flere jobbet aktivt med saken. Tror vi hadde problemet over ett år før jeg byttet jobb. Aner ikke hva som skjedde til slutt, men forbered deg på at de ikke akkurat er velvillige til å løse problemet. Tror det er slik enda, ville bare advare deg om at det ikke nødvendigvis bare er å klage så løser de problemet... Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 20. januar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. januar 2016 Glemte å svare her.. Fikk besøk av to hyggelige karer som tok saken ganske seriløst. De hadde målt strømmen ut fra trafo til 234V, og valgte å "trinne opp" denne til 241V. Det hjalp ikke stort hos meg, og noe høyere ville vært problematisk for de som ligger nærmest trafo (jeg er blandt de som er lengst unna). Deretter koblet de huset vårt over på en annen fase i masten, det hjalp en del. Har nå over 215V ganske stabilt, så det bør i alle fall være "innafor". Lenke til kommentar
jorgens91 Skrevet 20. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2016 (endret) Ligger du langt unna transformatoren? Endret 20. januar 2016 av jorgens91 Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 21. januar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. januar 2016 Jeg vil gjette ca 500-700m, hvor langt dette er må nesten noen andre uttale seg om. Jeg lå blant de 3 siste husene som forsynes av denne trafoen. Fikk forøvrig høre at de hadde målt i masten ved huset mitt til rundt 230V, og at det var gode kabeldimensjoner fra trafoen.De menste jeg derfor burde sjekke inntakssikringen på loftet etter varmgang/sot. Bare det at jeg ikke kommer inn på loftet slik det ser ut hjemme nå ^^ Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 23. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2016 (endret) Her har vi vel noe av det formelle regelverket: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557 (Er ikke 100% sikker på om den gjelder helt fram til sluttbruker, men tror det.) Endret 23. januar 2016 av arne22 1 Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 24. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2016 Det er vel ikke rart det er variasjoner i spenningen når det er såpas kaldt som det har vært den siste tiden. Folk fyrer som f og det økte forbruket av strøm gjør at leverandørene må sette opp volt-styrken for alt alle skal få nok. Lenke til kommentar