Session^^ Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hei. Kobler til en Fibaro FGD-212. Det lyser grønt og lyset dimmer opp 3-4 ganger. Så slukker det grønne lyset og når jeg skal inkludere noden i pcen så finner den ingenting. Skal det grønne lyset lyse hele tiden? Jeg har 5 spotter på 50W koblet på dimmeren. Dette er jo 250W som er ratet som max på dimmeren. Kan det være den innebygde sikringen som ikke liker den høye lasten? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 5 spotter på 50W kan gi høyere momentanbelastning, så strengt tatt kan det være et problem. LED kan være et alternativ. Lenke til kommentar
hkmod25 Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hei. Kobler til en Fibaro FGD-212. Det lyser grønt og lyset dimmer opp 3-4 ganger. Så slukker det grønne lyset og når jeg skal inkludere noden i pcen så finner den ingenting. Skal det grønne lyset lyse hele tiden? Jeg har 5 spotter på 50W koblet på dimmeren. Dette er jo 250W som er ratet som max på dimmeren. Kan det være den innebygde sikringen som ikke liker den høye lasten? Sikkert dette som er problemmet: P = U x U/R I Norge er det ofte 238V (og noen gang enda høyere) spenningsnivå i nettet. Videre, kald tråd i lampen har lavere motstand enn i oppvarmed tilstand. Ellers i oppvarmed tilstand en 50W halogen lampe (ved ca. 238V) trekker ca. 54W. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hei. Kobler til en Fibaro FGD-212. Det lyser grønt og lyset dimmer opp 3-4 ganger. Så slukker det grønne lyset og når jeg skal inkludere noden i pcen så finner den ingenting. Skal det grønne lyset lyse hele tiden? Jeg har 5 spotter på 50W koblet på dimmeren. Dette er jo 250W som er ratet som max på dimmeren. Kan det være den innebygde sikringen som ikke liker den høye lasten? Sikkert dette som er problemmet: P = U x U/R I Norge er det ofte 238V (og noen gang enda høyere) spenningsnivå i nettet. Videre, kald tråd i lampen har lavere motstand enn i oppvarmed tilstand. Ellers i oppvarmed tilstand en 50W halogen lampe (ved ca. 238V) trekker ca. 54W. 58,5 W... Lenke til kommentar
Session^^ Skrevet 28. november 2015 Forfatter Del Skrevet 28. november 2015 Har nå byttet ut en lampe med led, men det lyser fortsatt ikke grønt etter at den er ferdig med å dimme opp. Finner heller ikke noden i domoticz. Skjønner ikke hva som er feil. Må noden inkluderes ganske raskt etter at modulen har fått strøm? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hvis skaden har skjedd, så er det muligens for sent... Lenke til kommentar
_iblis_ Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Har nå byttet ut en lampe med led, men det lyser fortsatt ikke grønt etter at den er ferdig med å dimme opp. Finner heller ikke noden i domoticz. Skjønner ikke hva som er feil. Må noden inkluderes ganske raskt etter at modulen har fått strøm? Er det ikke slik at den nye Fibaro dimmeren auto-kalibrerer seg selv ved oppstart for å finne ut hvilken lyskilde som blir brukt? Da trur jeg ikke det er lurt å blande lyskildene slik du kunne gjøre på den gamle modellen. Jeg trur det som faktisk skjer er at dimmeren feiler på auto-kalibreringen og vil derfor ikke gi deg et grønt "go ahead" signal. Ser også at det står følgende advarsel i manualen: Do not connect different types of light sources simultaneously Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Lenke til kommentar
Session^^ Skrevet 1. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2015 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Det gjelder vel: For ohmic, inductive and capacitive loads Det utgjør ikke noen forskjell å koble inn en led pære som er dimbar. Det fungerer nå, men jeg aner faktisk ikke hva jeg gjort for å få det til Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 1. desember 2015 Del Skrevet 1. desember 2015 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Det gjelder vel: For ohmic, inductive and capacitive loads Jo, men ikke samtidig... Lenke til kommentar
Havnegata Skrevet 25. august 2016 Del Skrevet 25. august 2016 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Det gjelder vel: For ohmic, inductive and capacitive loads Det utgjør ikke noen forskjell å koble inn en led pære som er dimbar. Det fungerer nå, men jeg aner faktisk ikke hva jeg gjort for å få det til Jeg sliter med akkurat samme problem. Jeg har inkludert og fjernet flere ganger. Dukket den bare plutselig opp hos deg? Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg