lawiet Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Hvis jeg skulle se om det er en skade på en kabel, og jeg bestemmer meg å ohme den. vil jeg få høy verdi? :/ Lenke til kommentar
GtHoo Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 hvis det er brudd i kabelen så blir motstanden uendelig ja. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 22. november 2015 Del Skrevet 22. november 2015 (endret) Hvis kabelen er uskadet så skal du få mindre enn 1 Ohm når du måler i kabelens lengderetning, hvis kabelen er i orden. Hvis målingen viser uendelig antall Ohm så er det brudd. Hvis man leser en veldig ustabil måling, så kan det også være et brudd "som kommer og går". Denne typen brudd er vel kanskje mest vanlig ifbm koblinger eller termineringer der "skruen" ikke er dratt godt nok til. Hvis det dreier seg om en fastmontert kabel så kan man måle mellom faseleder og "gods" eller "jord". Hvis isolasjonen er "tett" så skal man måle mer enn 1 Mega Ohm. Hvis man måler en lavere verdi så er det "strømlekasje" eller "overslag" til jord. Hvis man skal utføre en slik "måling for strømlekasje til jord" i forbindelse med en formell sluttkontroll, så skal man bruke en "Megger". (Som måler ved 500V påtrykt spenning.) Endret 22. november 2015 av arne22 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 22. november 2015 Del Skrevet 22. november 2015 Man kan fortsatt måle "tett" anlegg om man ohmer mellom fase jord selv om det faktisk ikke er det, kan fort bli lurt der. Lenke til kommentar