lawiet Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 (endret) Hvordan kan jeg gjøre om milliamper til volt? alså 4-20ma til 0-10volt? :/ Endret 21. november 2015 av lawiet Lenke til kommentar
Sitronsaft Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Ampere er mål på strøm, volt er mål på spenning. Det du kanskje må finne ut av her er hva resistansen/motstanden er. Lenke til kommentar
Aleks855 Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Ampere og volt er måleenheter for forskjellige ting. Det blir litt som å spørre "hvor mange gram er det i en meter?" Det du kan gjøre er å bruke formelen der U er elektrisk spenning målt i volt R er elektrisk motstand målt i ohm I er elektrisk strøm målt i ampere Lenke til kommentar
lawiet Skrevet 21. november 2015 Forfatter Del Skrevet 21. november 2015 Ampere og volt er måleenheter for forskjellige ting. Det blir litt som å spørre "hvor mange gram er det i en meter?" Det du kan gjøre er å bruke formelen der U er elektrisk spenning målt i volt R er elektrisk motstand målt i ohm I er elektrisk strøm målt i ampere var ikke akkurat det jeg mente, det jeg mente hvordan kan man omforme 4-20ma til 0-10 volt signal. Lenke til kommentar
Zash Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Du er elendig å forklare... Hva er oppgaven du prøver å forklare oss? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 Du må vite hvordan skaleringen er. Typisk er at en transducer kan gi ut et målesignal i enten mA (0-20 eller 4-20) eller volt (0-10). Man kan ikke regne mellom disse to, men du må endre skaleringen i begge enden av signaleringen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 250 ohms motstand i parallell. Lenke til kommentar
lawiet Skrevet 21. november 2015 Forfatter Del Skrevet 21. november 2015 Du må vite hvordan skaleringen er. Typisk er at en transducer kan gi ut et målesignal i enten mA (0-20 eller 4-20) eller volt (0-10). Man kan ikke regne mellom disse to, men du må endre skaleringen i begge enden av signaleringen. jeg er ikke utetter en verdi. hvordan kan et 4-20milliamper signal gjøres om til 0-10volt signal i praktisk. Lenke til kommentar
Aleks855 Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 (endret) En person har en vekt, målt i kg, og en høyde målt i centimeter. Det du spør, er det samme som å si "hvordan kan jeg gjøre om en person på 67kg til en person på 189cm?" Ser du problemet med dette spørsmålet? Det er samme problem som det du spør om. Endret 21. november 2015 av Aleks855 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 En person har en vekt, målt i kg, og en høyde målt i centimeter. Det du spør, er det samme som å si "hvordan kan jeg gjøre om en person på 67kg til en person på 189cm?" Ser du problemet med dette spørsmålet? Det er samme problem som det du spør om. Nei, du er litt på bærtur nå. I industrien brukes 4-20 mA og 0-10V som signal for en måleverdi. En transducer kan måle f.eks en temperatur og skalere dette til et 4-20mA som sendes på ledningene til systemet som skal ha signalet. Det er gjerne skalert slik at -50 grader = 4 mA og 200 grader = 20 mA. Det samme kan gjøres for 0-10 V, men dette er et signal som er mer utsatt for støy ettersom dette induserer spenning på kabelen og dermed korrumperer signalet. 4-20mA-transmittere måler hele tiden strømmen og justerer spenningen slik at strømmen forblir konstant og dette signalet er dermed veldig robust. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 (endret) Du må vite hvordan skaleringen er. Typisk er at en transducer kan gi ut et målesignal i enten mA (0-20 eller 4-20) eller volt (0-10). Man kan ikke regne mellom disse to, men du må endre skaleringen i begge enden av signaleringen. jeg er ikke utetter en verdi. hvordan kan et 4-20milliamper signal gjøres om til 0-10volt signal i praktisk. I praksis går man inn på transmitteren og endrer innstillingen... Men man vil helst ikke bruke 0-10V hvis man ikke er nødt til det (f.eks hvor mottaker er gammeldags og ikke støtter andre typer innsignal) edit: Det finnes også signalconvertere som tar inn et 4-20mA og sender ut en annen standard, f.eks 0-10V. Da blir det lineært skalert. Endret 21. november 2015 av Twinflower Lenke til kommentar
toreae Skrevet 21. november 2015 Del Skrevet 21. november 2015 En motstand på 625 ohm vil gi 2,5V ved 4mA og 12,5 V ved 20mA, altså en differanse på 10V. Så er det bare å bruke fantasien for å få bort offset på 2,5V. En slik løsning vil dog gjøre at man ikke kan ha noen felles pluss eller minus. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 22. november 2015 Del Skrevet 22. november 2015 (endret) Det "å gjøre om fra miliampere til volt" er jo noe som er "nokså dagligdags og vanlig" på automatiserte anlegg. Typisk situasjon: Signalet i kabelen er på 4-20 mA og inngangen på regulatoren eller indikatoren skal ha 2-10V. Hva gjør man da? Jo, man kobler en motstand i parallell over inngangen til regulatoren, indikatoren, eller hva det måtte være, og så får man konvertert signalet fra "strøm" til "volt". (Spenningen over resistansen vil jo være proporsjonal med strømmen i signalkretsen.) Noen ganger så han man også behov for det motsatte å konvertere fra spenning til strømsignal. Det kan man også gjøre men da kreves det en mer komplisert "konverter" med "aktive komponenter", dvs den behøver "drivspenning". For hjemmebruk og til labforsøk så kan man bygge en "spenning til strømkonverter" ved hjelp av et par operasjonsforsterkere og et par andre komponenter. Hvis man har behov for å "legge inn offset" så skjer dette vanligvis ved at det legges inn som parametre i komponentenes konfigurering. Endret 22. november 2015 av arne22 Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 22. november 2015 Del Skrevet 22. november 2015 DU kan bruke en 4-20ma til 0-10 V Converter.. Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 22. november 2015 Del Skrevet 22. november 2015 (endret) Tja, der finnes det åpenbart en mulighet til å få med det som har med off-set å gjøre også. Nå pleier det å være det motsatte som er litt "dyrt eller komplisert" å omforme signalet fra spenning til strøm. Skal tro om ebay har noe tilsvarende der? Edit: Brukte søkefunksjonen på ebay, og her ser det ut til å være noe i den rimelige enden: http://www.ebay.com/itm/Voltage-to-Current-Transmit-signal-Module-0-5V-10V-to-4-20mA-linear-conversion-/221287856923?hash=item3385c8bb1b:g:ss0AAOSweW5VJ5mE Litt dyrere: http://www.ebay.com/itm/Siemens-3RS1700-1DD00-Interface-Convert-0-10v-to-4-20mA-inc-VAT-/221901375987?hash=item33aa5a49f3:g:ocMAAOSwN81WDHc7 For omforming fra strøm til spenningssignal så pleier man jo å kunne klare det med en resistans til 10 øre. Endret 22. november 2015 av arne22 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.