*Spørsmål 1. En TFXP-kabel (AL) på 157m forlagt i jord skal belastes med 170kW og cos phi = 0,8

  1. Hvor stor strøm det går i kabelen
  2. Hvor stort spenningsfall det er i kretsen 
  3. Hvilket kabeltverrsnitt skal velges? Det som er nærmest!

Spenningen er 400V.

Finn:

1: 307A, 2: 28,6V, 3: 150mm^2
1: 100A, 2: 15V, 3: 95mm^2
1: 307A, 2: 13,6V, 3: 150mm^2
1: 400A, 2: 15V, 3: 240mm^2
 
Hva er det rette svaret??
 
Når jeg regner ut får jeg:
 
- 307A og 21,35V

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Tusen takk for hjelpen.

 

Men hovedproblemet mitt er å finne ut hvor mye resistans det er i kabelen. Har en oppgave der jeg må finne ut hvor mye resistans det er i en 230v Alu 3 fase kabel, med 264A. Den er 97m. På tabellene står det at Aul har en resistans på 0,030, men dette er jo ikke over 95 meter.

Lenke til kommentar

Man må også enten vite eller kunne regne ut kabeltversnittet. Oppgaven over inneholder for få opplysninger til at man kan regne ut resistansen.

Dette er en no-brainer - det er standard-tverrsnitt på kabler. Tverrsnittene som eksisterer i dag er hhv 25, 50, 95 og 240 kvadrat millimeter.

 

Jeg anbefaler å bruke kabelprodusentens data på resistansen pga resistiviteten på f.ex aluminium kan endre seg etter kvaliteten på metallet.

Lenke til kommentar

Men man må jo vite hvilket standardtversnitt som er i bruk. Hvis oppgaven er: Velg laveste standardtverrsnitt med tilstrekkelig strømføringsevne, da kan oppgaven løses. Hvis  man har tverrsnittet, skulle det da ikke bare være å regne ut?

 

Edit:

 

Det kan vel faktisk se ut som om det kreves et aluminiumstverrsnitt på 240 eller 300 mm2 (NEK400:2014, Tabell 52B-5).

307 Ampere på 150 mm2 som står nevnt i det andre eksemplet over, ser da ut til å være noe underdimensjonert??! 

 

Da kan jo oppgaven beregnes. Hvordan gjør man det? 

 

Edit 2:

 

Man kan visst slå opp i en tabell hvis man kjenner kabeltverrsnittet:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/fileLibrary/Download_540200470/Norway/files/Nexans_Kabelboka_e-verk_2014.pdf

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Tusen takk for hjelpen.

 

Men hovedproblemet mitt er å finne ut hvor mye resistans det er i kabelen. Har en oppgave der jeg må finne ut hvor mye resistans det er i en 230v Alu 3 fase kabel, med 264A. Den er 97m. På tabellene står det at Aul har en resistans på 0,030, men dette er jo ikke over 95 meter.

Resistiviteten (ikke resistansen) er oppgitt for et tverrsnitt på 1mm2 og med en lengde på 1 meter. For å regne ut resistansen ved andre lengder og tverrsnitt, gang med lengden (i meter) og del på tverrsnittet (i kvadratmm).

Lenke til kommentar

Det er helt rett.

 

Man kan også slå opp i kabelleverandørens håndbok og finne verdiene for resistans for den enkelte kabel. Man må i alle tilfeller kjenne eller beregne kabeldimensjon.

 

Hvis man skal regne på spenningsfall, så må man sette inn verdiene i formel for spenningsfall i 3 fase kabel.

Endret av arne22
Lenke til kommentar